公司新接了项目,甲方太抠门,目前就一台800KVA的箱变,建筑面积30W平的项目,无语死了,经过多次沟通,终于同意增加一台箱变。结果为了省钱,非要把增加的箱变放到1#箱变那,施工现场是长方形,宽230米左右,长360米左右,14栋高层,电缆沿现场围挡敷设,两栋楼一个一级箱,现在最远的一级箱将近600米,功率算下来300KW左右,用300的铝芯电缆电压降都15%了。怎么和甲方说都不顶用,非要放在一起。头皮都扣掉了也没想出好的办法,求大神支招,有解决的办法没,或者怎么能把甲方说服,现场一边一个箱变。