关于现浇混凝土楼板裂缝产生原因及防治方法,干货!
xiaoxiaow1
xiaoxiaow1 Lv.6
2020年03月11日 14:37:27
来自于建筑施工
只看楼主

一、混凝土裂缝产生常见原因: 1、施工缝结合不好; 2、混凝土收缩裂缝; 3、混凝土温度裂缝 ; 4、现浇板外角部位易产生斜裂缝 ; 5、现浇板沿预埋线管易产生裂缝。  二、防治方法: 1、现浇楼面水平构件模板支撑系统必须经过计算,具备一定的强度、刚度和稳定性; 2、拆模强度未达到设计要求时,模板支撑不得拆除; 3、后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,模板支撑不得拆除;

一、混凝土裂缝产生常见原因:

1、施工缝结合不好;

2、混凝土收缩裂缝;

3、混凝土温度裂缝 ;

4、现浇板外角部位易产生斜裂缝 ;

5、现浇板沿预埋线管易产生裂缝。 
1.png

二、防治方法:

1、现浇楼面水平构件模板支撑系统必须经过计算,具备一定的强度、刚度和稳定性;

2、拆模强度未达到设计要求时,模板支撑不得拆除;

3、后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,模板支撑不得拆除;

4、后浇带部位的模板及支架需保留到设计允许封闭后浇带的时间;

5、楼板内预埋电气及智能等管线时,应布置在板上、下两层钢筋中的中和轴附近,与钢筋成斜交布置,线管直径应小于1/3板厚,避免交叉与过度集中布置,严禁三层及三层以上管线交错叠放;
2.png

6、现浇梁板混凝土浇筑前,应放置好马凳筋防止施工人员踩踏钢筋,确保现浇楼面板负弯矩钢筋的正确位置,做好现浇板厚度的控制标识,每1.5m范围内设置一处, 浇筑过程应进行插签检查厚度;

7、现浇板浇筑时,应振捣密实,在混凝土初凝前和终凝前,分别对混凝土裸露表面进行抹面处理,压抹后应及时覆盖和进行保湿养护,保湿养护采用覆盖、洒水等方法,混凝土养护时间不应少于7d;

8、现浇板养护期间,当混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。

3.png

来源:头条号搬砖的浪子

doushengf
2020年03月13日 12:54:41
13楼

谢谢楼主分享好资料

回复
anbanshangderou
2020年03月14日 10:08:13
14楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
cc97939793
2020年03月14日 12:22:28
15楼

基本是这几个原因,综合一点 责任心不强

筛糠:任何问题都可以说是责任心不强,

回复
筛糠
2020年03月15日 21:36:17
16楼
还有一个挑架工字钢钢层的超载缝
回复
筛糠
2020年03月15日 21:38:54
17楼
塔吊附着安装位置不合适也会产生板裂纹
回复
房建建造师
2020年03月20日 08:41:33
21楼

混凝土裂缝是在所难免的,只要不影响结构,及时修复就可以了。

回复
anbanshangderou
2020年03月24日 14:20:31
22楼

感謝樓主分亯好資料!

回复

相关推荐