现已知结构设计活荷载值3.5,需在设备间安装两台设备,设备自重分别为4900/6300公斤,底面2.2/2.5米乘以1.45米,请问是否能放?是否满足设计荷载值?
我觉得应该复核下原设计恒荷载是多少?还有,设备最好直接布置在结构梁上,而且你这设备有没有震动都不清楚
wx_1583722179522:设备为高压配电室的配电柜,为了配电室增容打算新加的两台,关于受力计算,我不会,所以想请教以上条件是否 能够满足设计值?主体为框架结构,放置位置有的主梁之间有次梁,有的没有,跨度8米。