末端冷量与主机选型
jiun036
jiun036 Lv.2
2008年02月29日 15:38:36
来自于中央空调
只看楼主

经常碰到一些项目,因为建筑各区域的使用时间有一定差异和末端选型考虑一定的余量,所以末端总冷量和日最高负荷(主机需要的冷量)会有比较大的差距。在这种情况的时候,我会根据日最高负荷(分时计算负荷)来确定主机的型号,然后根据主机参数来选水泵、冷却塔等。让我比较头痛的是冷冻水管路的设计,水管的大小是否也要按各管道的日最大流量来设计呢?我现在的做法一般是楼层的水平管按末端设备需水量的累加值计算,主立管及冷冻站管道则按主机水量来计算。但是不可避免的又会涉及到水利平衡的问题,怎么样去保证流量发生较大变化时各空调使用区域不会出现死角呢?加动态平衡阀?

不知道大家有没有注意这个问题,因为平衡阀的成本很高,所以我很少去用,不知道大家有没有比较合理可行的办法,能够很好的解决这个问题,又不至于使整个系统的造价升高。
免费打赏
xiaopan614
2013年03月11日 23:16:50
2楼
我是这样考虑的,先按照每个房间配末端,确定水流量,水平干管和主管立管全部按照末端来配,通常主机台数大于等于两台,两台主机接管并联的主管道上,水泵流量=(末端总流量+主机总流量)/2,通常来说主机的流量要小于末端流量,考虑到水泵系数1.1至1.2,水泵流量是主机流量的1.1至1.2倍。考虑同时使用系数,主机流量一般为末端流量的70%至80%。按照上面的平均公式水泵流量约为末端流量的86%。计算扬程时,1.2这个系数一定要算进去,不然末端都开启时,流量会出现跟不上的情况会很明显。扬程和流量是相辅相成的,这个是个人理解,欢迎指教。