消防泵启动问题
飘泊的云
飘泊的云 Lv.16
2020年03月06日 14:24:28
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:    1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;    2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
    1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
    2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
    3 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
    4 当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态;
    5 发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;
    6 自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。
  如果设自动巡检,消防水泵可以自动启动和自动停止吧。这不矛盾吗?