       开关柜除湿不及时会造成哪些影响?开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞电气下面从一个实际案例进行说明。        去年,陕西某变电站监控中心的值班人员在值班过程中发现某110kV变电站其中的一个主变低后备保护发生保护动作,使得主变低压侧的开关断开,导致10kV母线失电,随即联系运维人员到事故发生现场对事故发生状况及原因进行勘察,运维人员到现场后发现一10kV高压开关柜出现了烧毁问题,随即增派检修人员到现场对其进行拆修。检修人员对其进行检查之后发现此开关柜内部损坏严重,柜内有多部位包括绝缘支柱、穿墙套管、触头盒、母排、静触头挡板、二次接线槽板、电缆仓防火板等均有不同程度的受潮凝露现象。由于绝缘件的防潮能力不足以抵御这些凝露,而且在长时间的运行过程中,凝露的存在导致其绝缘性能不断下降直至丧失,这样就会引发局部放电问题的发生,而且局部放电还会对其他设备的绝缘部件性能造成破坏,因此加速了绝缘性能的下降,从而导致事故的发生。 从本此事故中可以看出,开关柜内部出现凝露问题对设备的绝缘性能有着较大的影响,不仅会造成绝缘性能降低,还会导致设备受损,甚至是出现火灾、爆炸等事故。因此开关柜除湿对开关柜运行是非常重要的。为了解决开关柜潮湿凝露问题,赛普瑞总结了一些关于开关柜除湿的解决措施供大家参考。

       如果变电站所在区域夏季属于雷雨多发季节时,需要加强对室外电缆沟封堵情况的检查和修复,并且在修复过程中采取具有良好防水性能的材料进行修复,并对电缆沟进入开关柜室的墙壁交叉处也进行相应的防水封堵处理,防止由于电缆沟积水而出现倒灌现象。此外,在日常巡检中,利用开关停电的时机对开关室内电缆沟到开关柜之间的封堵进行修复,且对容易进入潮气的开关柜底部采用阻燃材料进行封堵,如果电缆积水严重可在电缆沟内安装电缆沟除湿系统进行整体除湿。

        2、安装除湿装置

       由于开关柜中通常安装有相应的保护装置,而这些保护装置对运行环境中的温度和湿度等参数有着较高的要求,所以在开关室中通常需要安装空调来调节室内的温度,但是由于空调通常具有较差的除湿功能,甚至是在夏季外部温度较高而采用空调制冷的过程中,容易因开关柜内外的温度差而引起凝露现象。所以需要在开关室内设置工业除湿机,当室内湿度超过50%~55%时则自动启动进行除湿,将室内湿度控制在50%左右。如果此种方法不能及时对开关柜内部达到应有的除湿效果,则还可以在开关柜内部的电缆仓内加装小型的开关柜除湿器(SPR-CN-S1智能除湿器),该智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,既安全又方便。如果母线室也有凝露,一般不在母线室安装除湿装置,可以考虑在母线室顶部安装顶置式除湿装置,像HK-SEPRI-Q型顶置式除湿装置就是专门给开关柜母线室除湿的,一般安装在母线室顶部,在母线室顶部开孔将母线室内的湿气通过超声波雾化到空气中

       3、加强对开关室的运维管理

       一是在雨水较多的季节加强对开关室门窗、外墙的检查,确保不存在渗漏问题,并且可以将百叶窗改装为可关闭式的窗户类型,在外界湿度较高时自动关闭,而在室内温度较高时自动开启散热;二是还应加强对电缆沟积水情况、水泵运转情况以及室内除湿机运行情况的检查,确保其处于正常工作状态;三是在运维人员进行检查作业之后,应将门窗进行随手关闭,而且定时对室内的温度和湿度进行监测。

       由于高压开关柜属于铠装式金属封闭开关柜,其内部电气设备及元器件的布置较为紧凑,所以之间的绝缘距离较小,其运行中容易受到环境中湿度的影响,容易因为受潮而出现绝缘性能下降,甚至是引起内部发电闪络、绝缘击穿等故障,影响高压开关柜的使用和运行安全。因此,开关柜除湿对开关柜运行是很重要的,所以需要通过电缆沟封堵修复、安装除湿装置、加强对开关室的运维管理等措施来对开关柜内部受潮问题进行防范。