变频器故障问题,求大神支招
梁涛2018
梁涛2018 Lv.2
2020年02月19日 20:18:08
只看楼主

一变频拖动电机,低频运行期间,突然电机转速下降,变频器电流输出恒定为额定电流,持续几个小时,估计一直处于堵转状态,请问电机电流为什么一直为额定电流?跟变频器设置有关么?

一变频拖动电机,低频运行期间,突然电机转速下降,变频器电流输出恒定为额定电流,持续几个小时,估计一直处于堵转状态,请问电机电流为什么一直为额定电流?跟变频器设置有关么?
wang171468177
2020年02月24日 20:02:04
2楼

变频器功率选小了吧?应该是负载重在低速时转矩下降,出现堵转。

回复
wang171468177
2020年02月28日 20:45:13
3楼

变频器功率选小了吧?应该是负载重在低速时转矩下降,出现堵转。

回复
th169068
2020年03月16日 22:27:54
4楼

变频器低频运行时,为了保障磁通不不变,电机的电压也要降低,电机的转矩和电压的平方成正比,这时候如果负载没有变的情况下,电机拖不动负载,这时变频器会报警的。其堵转保护会动作。