一变频拖动电机,低频运行期间,突然电机转速下降,变频器电流输出恒定为额定电流,持续几个小时,估计一直处于堵转状态,请问电机电流为什么一直为额定电流?跟变频器设置有关么?
一变频拖动电机,低频运行期间,突然电机转速下降,变频器电流输出恒定为额定电流,持续几个小时,估计一直处于堵转状态,请问电机电流为什么一直为额定电流?跟变频器设置有关么?
变频器低频运行时,为了保障磁通不不变,电机的电压也要降低,电机的转矩和电压的平方成正比,这时候如果负载没有变的情况下,电机拖不动负载,这时变频器会报警的。其堵转保护会动作。