案例详解:当我们遇到大型主题乐园的给排水设计应该怎么做?
学习助理
学习助理 Lv.14
2020年02月13日 10:51:16
只看楼主

广州万达主题乐园占地59.61 hm?,位于广州市北部的花都区中轴线北端,平步大道与凤凰北路交会处,是花都新城市中心、城市中轴线的重要组成部分(见图1)。全园围绕面积6.5 hm?的人工湖区设置6个主题区:ES千年商都区、MS海上丝路区、LI岭南印象区、FG梦幻花园区、LF五羊传说区、NK岭南印象区,其中MS区、FG区、LF区3个主题园区内包含5个中大型水上游乐设施,各主题区还分布若干个喷泉水景。

https://fd.co188.com/group1/M00/4B/7B/rBBhIF2MdnmAMyz-AAF4KdWegqg471.png

https://fd.co188.com/group1/M00/25/8D/rBBhH12MdveAYUbCAAAaolRz5bc368.png

广州万达主题乐园占地59.61 hm?,位于广州市北部的花都区中轴线北端,平步大道与凤凰北路交会处,是花都新城市中心、城市中轴线的重要组成部分(见图1)。全园围绕面积6.5 hm?的人工湖区设置6个主题区:ES千年商都区、MS海上丝路区、LI岭南印象区、FG梦幻花园区、LF五羊传说区、NK岭南印象区,其中MS区、FG区、LF区3个主题园区内包含5个中大型水上游乐设施,各主题区还分布若干个喷泉水景。

图1 广州万达主题乐园鸟瞰示意

Fig.1 Aerial view of Guangzhou Wanda Theme Park

https://fd.co188.com/group1/M00/25/8D/rBBhH12MdwKAcHQPAAAoDxPKuKQ661.png

2.1 室内外给水系统

2.1.1 水源及分质供水

园区设生活给水系统和杂用水系统,生活给水系统水源为市政自来水,杂用水系统水源为西北面的田美河河水及雨水。市政自来水用于餐饮、洗手、工作人员淋浴等与人体接触的生活用水及消防用水、空调冷却用水、各过滤机房反冲洗水;杂用水用于绿化、道路浇洒、水景等场所。人工湖区以河涌水为主,雨水补水为辅助。根据周边道路设计条件,在西面的凤凰北路有DN1 000的自来水管,在北面的罗仙路有DN500的自来水管,从这2根市政给水管各引入1根DN300的给水管供园区用水。2路供水在园区成环,市政水表处安装计量水表、倒流防止器、Y型过滤器。


2.1.2 用水量标准及用水量

用水量标准及用水量见表1和表2。

另外,水处理机房需要采用自来水反冲洗过滤罐,最高日用水量为360 m?/d,最大时用水量为90 m?/h,故市政供水最高日为2 322 m?/d,最大时用水量为454.84 m?/h。


园区杂用水最高日用水量为1 396.4 m?/d,最大时用水量为140.4 m?/h。表2中蒸发量来源于新华气象站统计资料;渗漏量来源于广州市水务规划勘察设计研究院的《万达文化旅游城室外主题乐园人工湖成湖条件论证报告》。


2.1.3 生活给水系统

市政供水压力为0.25 MPa,园区内绝大部分建筑都在2层以下,故生活给水系统供水方式采用市政压力直供为主,3层及以上反冲洗用水采用变频加压供水。在后勤区单体OS502内设置加压泵房,泵房内设240 m?的不锈钢生活水箱,并设Q=200 m?/h,H=50 m的变频供水设备1套。市政自来水、加压供水管均各自连成环网,系统如图2所示。


各单体最低卫生器具配水点静水压均不大于0.45 MPa,如楼层压力超过0.35 MPa,则增设支管减压阀,减压阀自带过滤器、压力表等配件,控制各用水点处供水压力在0.15~0.2 MPa。


2.1.4 热水系统

本项目热水用水主要为员工淋浴、厨房洗涤用热水,各单体耗热量不大且用水点分散,故分散设热水器、热泵作为热源。热水器设计原则:有厨房的单体建筑用贮热式燃气热水器,没有厨房的单体建筑用贮热式电热水器;根据绿色建筑设计要求,园区要有20%以上热水用热泵加热,故用热量特别大的后勤员工淋浴间采用空气源热泵加热。广东不属于年太阳辐射总量4 200 MJ/m?及以上的地区,且文旅建筑对景观要求高,故未设置热太阳能热水系统。热泵热水系统、贮热式热水器热水系统如图3所示。

2.1.5 杂用水系统

杂用水取自人工湖,设Q=100 m?/h,H=50 m的变频供水设备1套,供绿化喷灌、冲洗用水。杂供水主管在园区内成环,各主题区用水分别从环管接出,并采用雨量控制器分站自动控制绿化喷灌。


水景、部分游乐水池用水取自人工湖,每个主题区各设1个岸边式地下取水泵站,经加压供至各自主题区内的水景及游乐水池用水点,各水池溢流水重新回流至人工湖,供回水形成大循环。


2.1.6 给水系统设计要点

室外给水管道沿绿化带敷设,并在沿线街区的适当位置预留接户阀门井。给水管设自动排气阀和放空阀,每隔70~80 m的距离设置1个DN40绿化及冲洗给水栓,给水栓设置在室外行人难以接触的位置。室外餐饮摆卖点设DN25取水阀于不锈钢盒内,游乐设备场地区域、排队区、呕吐池各设置1个给水点。


各单体按压力要求从不同的供水环管引入室内。各单体引入管设止回阀或倒流防止器、远传水表。室内给水管采用下行上给的供水方式,立管顶部设自动排气阀,系统最低处设放空阀。


燃气热水器、电热水器设在有外窗的专用设备房内,热水系统采用小中央方式,采用贮热式热水器,并设带UPS控制热水专用循环泵。


2.1.7 节能节水措施

建筑内卫生器具须满足《节水型生活用水器具》(CJ 164)及《节水型产品技术条件与管理通则》(GB/T 18870)的要求,用水效率等级达到二级。


杂用水采用河涌水、雨水为水源;绿化灌溉采用自动喷灌或微喷灌的方式;热水系统采用热泵、燃气热水器为热源,并保证热泵供热量不小于总耗热量的20%。


2.2 室内外排水系统

2.2.1生活污废水系统

园区室内外均采用分流制,雨水、生活污水、生活废水分流排放,最后排入园区周围市政雨水、污水管网。


生活污水量按最高日用水量的90%计,最高日总污水量为2 090 m?/d。地上的生活污废水由重力排至室外,地下生活污废水采用一体化污水提升设备抽升排放。生活污水设化粪池处理,厨房废水设隔油池处理,医疗废水设消毒池处理。


2.2.2 雨水排水系统

按qy=qjψFW/10 000(符号说明略)计算雨水量。屋面雨水采用重力流排水,设计重现期为10年,降雨历时为5 min,按广州市中心城区暴雨公式计算得q5=673.5 L/(s·hm?)。屋面雨水采用87雨水斗,由天沟收集,经雨水斗、雨水横管和立管排至室外雨水排水井。屋面雨水溢流按50年重现期复核。


经计算,园区的综合径流系数不超过0.5,室外雨水重现期为10年,降雨历时t为10 min,室外雨水经雨水口、集水沟收集后排到市政雨水管网。人工湖有表演功能,故雨水不排入人工湖。根据《万达文化旅游城室外主题乐园人工湖成湖条件论证报告》,暴雨时人工湖东湖水位可上涨0.15 m,西湖可上涨0.4 m,调蓄量远超过每硬化1万m?设500 m?调蓄水池的要求。


2.2.3 排水系统设计要点

室外污废水管径不小于DN200,室外雨水管径不小于DN300。广场设线性排水沟,其余部位采用防臭雨水口。绿地、广场、阀门井、电缆沟等均考虑排水措施,如能重力排入雨水井,则设DN100排水管排入雨水井;如不能重力排入雨水井,则井底设渗排措施,并预留移动泵抽排条件。


大型公共卫生间、厨房的排水管径不小于DN150。公共卫生间均设置专用通气立管和环形通气管。化粪池、隔油池、降温池避开主出入口,设在后勤区域,并设专用透气管高空排放。排水地漏采用隔栅加存水弯做法,禁止采用钟罩式地漏。电梯、护梯底坑设潜水泵排水,且独立设排出管。


2.3 设备材料选用

室内生活给水管,当管径不大于DN100时,采用PPR管,当管径大于DN100时,采用给水钢塑复合管。热水管不大于DN100,均采用PPR热水管。室外埋地生活和消防给水管,当管径小于DN50时,采用PE给水管;当管径大于DN50时,采用钢丝网骨架复合给水管,2种管材均电热熔连接。杂用水管与生活给水管同材质,故在每隔5 m设文字标示,防止错接。


室内生活排水管采用PVC-U排水管,其中雨水管为S11-2系列。锅炉房排水管、埋设于地下室底板下的排水管采用离心铸铁管。室外排水管采用HDPE双壁波纹管,橡胶圈密封承插连接。


生活水箱、生活水泵采用S30408不锈钢材质,潜水泵采用大通道潜水泵或带切削功能的潜水泵,闸阀、止回阀采用低水头损失产品。DN50及以下闸阀采用铜质,DN50以上闸阀采用球墨铸铁阀。

https://fd.co188.com/group1/M00/4B/7B/rBBhIF2Md_GAIRA-AAA_-aqqJq0857.png

3.1 人工湖水处理系统

在该项目西北面靠近田美河附近设1座取水泵房,河水经提升进入LI岭南印象区地下原水处理机房,原水经处理后再进入人工湖。水处理机房内设人工湖湖水循环水处理设备,以保持人工湖Ⅳ类水体水质。


人工湖净化采用超微净化水处理设备,超微净化水处理是一种大面积气、液相界面技术,主要通过在超饱和状态下产生大量微米、亚微米级气泡,将COD直接分解,并具有杀菌等功能。系统能快速降低水中SS含量,提高水体透明度,而且同时能粘附水中的藻类,并分离去除,通过除藻迅速降低N、P含量,并将重金属氧化物裹夹,上浮至水面形成泡沫从而被去除。


游乐水池水处理流程参照顺流式游泳池设计,并根据是否与人体直接接触确定水质标准。水景池、部分游乐水池利用与人工湖换水方保持水质。田美河取水泵房如图4所示,人工湖水处理流程如图5所示,游乐水池水处理流程如图6所示。

3.2 水处理技术要点

水质要求:人体非直接接触的用水水质应不低于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅳ类水体水质要求;人体直接接触的用水水质应符合《游泳池水质标准》(CJ 244-2007)的规定。


采用自来水为水源的游乐设备水池,初次充水时间和泄空时间之和不宜大于24 h,特殊情况不得大于36 h。


漂流河等人体不直接接触类,水源优先采用人工湖湖水,预留市政自来水补水条件,循环周期24 h;水循环处理采用臭氧强化+砂缸过滤+氯消毒工艺,设备不设备用;池水水温为自然水温。


表演剧场、旱喷等人体直接接触类:水源采用市政自来水,循环周期12 h;水循环处理采用砂缸过滤+氯消毒工艺,设备不设备用;池水水温为自然水温。


瀑布、小溪、水车等水景类:水源采用人工湖湖水,利用换水方式保持水质,回水尽量回到人工湖。


岸边式地下取水泵站考虑水泵、砂缸安装及维修通道、吊装孔等,并设置机械通风,设置防淹没的措施。机房内宜抬高0.6 m设置电气控制间和加药间。泵坑内、泵坑顶室外均设置手动开关能直接手动启停泵组及进水总管电动阀,以便平时管理及应急操作。

拓展推荐

https://fd.co188.com/group1/M00/4B/7C/rBBhIF2MeKuARPMQAAAQvKzqNQo275.png

课程内容主要包含:

?给水系统与计算模块

?消防系统设计与计算模块

?排水系统设计与计算模块以及

?热水系统设计与计算模块等内容

项目案例实操让学员系统掌握设计方法

让你升职加薪走上人生巅峰不再是遥远的梦


课程部分大纲如下

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh2AbJk7AAG-VDVQ-qs105.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh2ASbsvAAGchSfR9sM561.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh2AK_XnAAJO4kFF_iw558.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh2Aeqb1AAEqb1X40zA146.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh2AWcJ_AAGZRWDyDPI719.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh6ALlvMAAGSQrPuVlM124.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh6AepYRAAEsJtbiX3Y126.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh6AUMUGAAFKFe3Wyc0209.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh6Aa5csAAFlu6tIpRM745.png

https://fd.co188.com/group1/M04/7D/A3/rBBhH11Exh6ACAVhAAE9Ng8eFIo827.png

全新课程体系,让学习不再复杂,学习效果,直线上升!

一是梳理学员知识体系;

二是让学员掌握本专业设计系统与设计方法;

三是让学员系统掌握设计方法。

实战性课程,教学内容为实际工作运用的技能和经验,并非纯理论,

是你职业旅途好伙伴。

课程试听与咨询

QQ2355735347

或扫码加微信:

https://fd.co188.com/group1/M00/49/89/rBBhH14NkDaASptXAACr1jpc80s556.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开