来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算
镀锌钢板
- 角铁法兰风管损耗13.8%
- 风管法兰翻边余量6~9mm
- 风管封头面积 S=L * W
- 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2
- 咬口余量
- 咬口形式及余量
咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:
风管法兰
- 法兰角铁 L30*3
法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时)
法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时)
GB50243-2002:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施。低压P≤500Pa,中压500<P≤1500Pa,高P>1500Pa。
- 法兰角铁 L30*3
风管下料图:
- 法兰螺栓 M8*25mm
- 法兰铆钉 Ф4*16mm
法兰螺栓套数=法兰角铁长度÷2 ÷螺栓间距
法兰铆钉个数=法兰角铁长度÷铆钉间距
法兰铆钉个数=法兰螺栓套数*2
GB50243-2002:中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。
GB50243-2002:洁净风管法兰铆钉孔间距,等级1~5级(class100)时,不应大于65mm;等级6~9级(class1000~1000K)时,不应大于100mm。
风管支吊架
- 支吊架个数
- 横担角铁 L40*4
- 其余五金件 M10
支吊架个数=风管长度÷支吊架间距
横担角铁总长=支吊架个数*(风管长边+100)mm
全牙螺杆总长=支吊架个数*2*(层高-风管底标高)
膨胀螺栓套数=支吊架个数*2
螺母个数=支吊架个数*3
风管支吊架
- 防火阀须单独设支吊架;
- 每个系统至少一个固定支架;水平风管固定支架间距长度在20m内。
- 风管表面保温板
- 风管法兰保温板
- 保温胶水
- 其他辅材,锯条、胶水刷
风管表面保温板=风管面积+风管总长*0.1
风管法兰保温板=法兰角铁总长÷2 *0.15
保温胶水=保温板面积/3(L)
镀锌钢板风管(共板法兰)主辅材计算
相关图片
镀锌钢板
- 镀锌钢板卷材宽度1250mm,除去两边法兰翻边长度,风管实际成型长度1160mm
- 共板法兰风管锌板损耗
- 其余部分锌板量计算同角铁法兰风管
风管法兰
- 法兰角、法兰条(角码、夹码)
- 法兰螺栓
法兰四角安装法兰螺栓
风管支吊架
- 共板法兰风管支吊架间距较角铁法兰风管小
- 横担角铁及其余五金件同角铁法兰风管
风管保温
- 风管保温工程量计算同角铁法兰风管
空调设备的配管材料计算
冰水主机
- 橡胶软接
- 蝶阀
- 闸阀
- 法兰及螺栓
- 温度计
- 压力表组
- 弯头
- 水流开关
- 其余管配件
- 橡胶减震垫或弹簧减震器
例:某项目500RT离心冰水主机材料计算表锅炉
79 |
法兰(0-1.0MPa) |
DN200 |
个 |
4 |
|
80 |
螺栓 |
M20*70 |
套 |
32 |
|
81 |
丝口铜闸阀(0-1.0MPa) |
DN50 |
个 |
2 |
|
82 |
橡胶软接(0-1.0MPa) |
DN200 |
个 |
4 |
|
83 |
法兰(0-1.0MPa) |
DN200 |
个 |
8 |
|
84 |
螺栓 |
M20*80 |
套 |
32 |
|
85 |
對夾式蝶閥(0-1.0MPa)(铸铁) |
DN200 |
个 |
4 |
|
86 |
法兰(0-1.0MPa) |
DN200 |
个 |
8 |
|
87 |
螺栓 |
M20*130 |
套 |
32 |
|
88 |
弯头(焊接)(0-1.0MPa) |
DN200 |
个 |
4 |
|
89 |
压力表(表盘2",不锈钢,DN15,0-1.0MPa) |
个 |
4 |
||
90 |
弯头(丝接)(0-1.0MPa) |
DN15 |
个 |
4 |
|
91 |
六角外丝(0-1.0MPa) |
DN15 |
个 |
4 |
|
92 |
丝口铜球阀(0-1.0MPa) |
DN15 |
个 |
4 |
|
93 |
温度计(表盘2",不锈钢,DN15,0-50℃) |
DN15 |
个 |
4 |
|
94 |
短管内丝 |
DN15 |
个 |
4 |
|
95 |
短管内丝 |
DN15 |
个 |
2 |
温度传感器 |
96 |
短管内丝 |
DN25 |
个 |
2 |
水流开关 |
锅炉
水泵
组合式空调箱
风机盘管
油罐
油过滤器
- 油表
- 油过滤器
- 进油口
- 透气帽(阻火器)
- 油标(液位计)
- 法兰及螺栓
- 底阀
日用油箱
- 油过滤器
-阀门
- 阻火器
-液位管、角阀
- 液位控制器
空调风、水管路中的管阀件计算
风管-防火阀
风管-风量调节阀
风管-止回阀
风管-防雨百叶、防雨弯头
风管-穿屋面防雨处理
水管-伸缩节
水管-排气阀
水管-泄水阀
水管-底阀
蒸汽-截止阀、疏水阀
注意事项:
1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。
2、通风管道法兰绝热:在通风管道绝热已综合考虑,不得另计。
3、通风管道的部件绝热:在计算通风管道绝热时,不扣除阀门及其他部件所占长度,按延长米计算套用通风管道绝热项目,凹凸部份已综合考虑,不得另计。
4、阀门和法兰不用单独计算保温,但需要计算通风管道的保温。
风管、水管常见材质及适用场合
常见风管材质
1、不锈钢管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管、输送腐蚀性气体的管道。
2、镀锌钢板:常用于低(≤500pa)、中(500-1500pa)、高压(≥1500pa)的空调风管系统、洁净空调中中效过滤器之前和中效至高效过滤器之间的送风管道。
3、普通钢管:常用于一般通风系统中的送、排风、排烟和除尘系统。
4、塑料复合钢板:洁净空调中高效过滤器后的送风管、表面处理车间的排风系统。
5、柔性风管:用于风管与末端及其他设备的连接。
6、铝合金风管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管。
常见水管材质
1、无缝钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,工作压力≥1.6mpa。
2、镀锌钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,冷凝水系统。
3、铸铁管:冷却水系统。
4、焊接钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,普通型工作压力≤1.0mpa,加厚型工作压力≤1.6mpa。
5、PPR管:空调冷、热水系统(宜优先使用。)
6、铝塑复合管:t≤95℃的热水或冷水。
7、PVC、UPVC管:冷凝水系统、排水管。
注:
1、在已经有焊接钢管或无缝钢管的同一个管路系统中,不宜同时再使用镀锌钢管。
2、低压管道:PN≤2.5mpa,中压管道:4-6.4mpa,高压管道:≥10mpa。
(完)