不设稳压泵,仅设高位消防水箱的室内消火栓系统,消防泵启动压力值怎么设置?
不设稳压泵,仅设高位消防水箱的室内消火栓系统,消防泵启动压力值怎么设置?
不设稳压泵,仅设高位消防水箱的室内消火栓系统,消防泵启动压力值怎么设置?
不设稳压泵,仅设高位消防水箱的室内消火栓系统,消防泵启动压力值怎么设置?
消防水泵的压力值跟稳压泵、消防水箱没关系啊,是通过计算确定,参消火栓规范第10.1.7。然后消防泵不存在启动压力值,消防泵不是通过压力值起泵的,而是通过压力开关直接起泵。
不设稳压泵的室内消火栓系统,一般是用流量开关启泵,低压压力关开作为辅助,取值可以为P=(0.07,0.10,0.15) 0.01H-(0.01~0.02)MPa
最好是通过高位水箱出水管上的流量开关启泵。当然也可以由泵房内的低压压力开关启泵,不过这个压力变化值很小,加上压力开关灵敏度不高,误差大,可能效果不理想(水泵启泵前管网压力由高位水箱决定,水箱有效水深有限,以2m有效水深为例,消防水箱的水用掉了一半,低压压力开关处的压力值才减小1m)。