住宅Kx为何单相配电跟三相配电相差这么大?
小老虎
小老虎 Lv.2
2005年01月28日 11:25:39
只看楼主

<技术手册>住宅电气设计:以18户为例,单相配电时Kx为0.45,三相配电时为0.75200户以上两者相差无几?

<技术手册>住宅电气设计:以18户为例,单相配电时Kx为0.45,三相配电时为0.75
200户以上两者相差无几
?
免费打赏
城市边缘
2005年01月28日 11:50:58
2楼
该表“按单相配电计算”和按“三相配电计算”,只是计算方法不同,并不是说300户了还单相配电。例如:300户的住宅,我们配电肯定是配三相电,只是计算的时候,我们可以有两种方法,按单相计算,平均一相带100户,取需要系数0.40;按三相计算,所带户数为300,需要系数还是0.40。两种计算方法结果是一样的。