09版建水规3.2.5B,生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施: 1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;2 化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 19版建水规3.3.9条。2化工剂罐区、化工车间、实验楼(P3、P4)等除按本条第1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙的水箱,且应设置在防护区外。
09版建水规3.2.5B,生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施:
1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;2 化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。
19版建水规3.3.9条。2化工剂罐区、化工车间、实验楼(P3、P4)等除按本条第1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙的水箱,且应设置在防护区外。
问题:规范强调引入管设空气间隙,作为水质安全措施当然最可靠。但设空气间隙,水压没了,09版没有明确要求设置水箱,19版须设水箱,设计中只能采用独立二次供水系统?