关于绿建“6.2.10合理使用非传统水源”的疑问
qq476382925
2020年01月14日 14:56:34
只看楼主

“项目周边无市政再生水利用条件,且建筑可回用水量小于100m3/d时,本条不参评。” 想问问这一条怎么可以做到不参评,如果项目没有用中水的情况下,首先要证明周围没有中水条件是吗?怎么证明呢,自来水公司证明吗? 然后要证明可回用水量小于100?这一条说的是我这个项目产生的污水,每天污水中的可回用水是否达到100吗?这个是哪本规范上有具体的计算方式啊。

“项目周边无市政再生水利用条件,且建筑可回用水量小于100m3/d时,本条不参评。”

想问问这一条怎么可以做到不参评,如果项目没有用中水的情况下,首先要证明周围没有中水条件是吗?怎么证明呢,自来水公司证明吗?

然后要证明可回用水量小于100?这一条说的是我这个项目产生的污水,每天污水中的可回用水是否达到100吗?这个是哪本规范上有具体的计算方式啊。

nageshijie
2020年01月15日 12:50:19
2楼

也想知道                         

回复
酥饼梅子酒
2020年01月17日 11:04:24
3楼

本条适用于各类数据中心建筑的设计阶段和运行阶段评价。
    按下列公式计算非传统水源利用率,并按表6.2.7的要求评分;

    式中,——非传统水源利用率,%;
    ——非传统水源设计使用量(设计阶段)或实际使用量(运行阶段),m3/a;
    ——再生水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
    ——雨水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
    ——海水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
    ——其他非传统水源利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a 
    ——设计用水总量(设计阶段)或实际用水总量(运行阶段),m3/a。
    注:式中设计使用量为年用水量,由平均日用水量和用水时间计算得出。实际使用量应通过统计全年水表计量的情况计算得出。式中用水量计算不包含冷却水补水量和室外景观水体补水量。
【评价方法】
    设计评价查阅非传统水源利用的相关设计文件(包含给排水设计及施工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等)、当地相关主管部门的许可、非传统水源利用计算书。
    运行评价查阅非传统水源利用的相关竣工图纸(包含给排水专业竣工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等),查阅用水计量记录、计算书及统计报告、非传统水源水质检测报告,并现场核查。

回复
建筑小生
2020年01月20日 14:06:36
4楼

这条规范可操作性不强,只是一个所谓专家的概念而已。给评优创优留了一个可赚的空子。

回复

相关推荐