1. 冷却塔的选型,需要几个参数:循环水量,进水温度(热水),出水温度(冷水),一般出水温度控制在不低于 33~35度,应该可以满足氧化沟的要求;进水温度,要看你前端的工艺设计,热水经过沉淀,自然冷却能够到什么温度。(一般造纸,印染行业65-55 度都可能); 2. 水质:包括水的PH值,水的浊度,水中含有的杂质。我之前做过的几个项目,纸浆系统的污水最脏的基本等于化粪池的水;淀粉的含有很多黏黏的东西;印染的含有纤维;还有一次性杯子,瓶盖,垃圾,简直五花八门。水的浊度,直接影响冷却塔形式和填料的选取。对于重度污水,只能选择无填料的冷却塔,不过效率比较低;
1. 冷却塔的选型,需要几个参数:循环水量,进水温度(热水),出水温度(冷水),一般出水温度控制在不低于 33~35度,应该可以满足氧化沟的要求;进水温度,要看你前端的工艺设计,热水经过沉淀,自然冷却能够到什么温度。(一般造纸,印染行业65-55 度都可能);
2. 水质:包括水的PH值,水的浊度,水中含有的杂质。我之前做过的几个项目,纸浆系统的污水最脏的基本等于化粪池的水;淀粉的含有很多黏黏的东西;印染的含有纤维;还有一次性杯子,瓶盖,垃圾,简直五花八门。水的浊度,直接影响冷却塔形式和填料的选取。对于重度污水,只能选择无填料的冷却塔,不过效率比较低;
3. 瞬间和峰值:包括流量峰值,温度峰值;
4.检修和运行习惯:一年中有没有大修和清洗。须知,冷却塔并非污水处理机,在这个工段采用冷却塔,最常见的问题是,脏东西全部积累到冷却塔内部,而业主又没有习惯清洗,就这样凑合用,基本上1年就要换一台。国内企业尤其严重。但在国外,比如纸厂,老牌外资纸厂,基本上每半年,甚至每周都安排人来做冷却塔内部拉挤清洗,这样下来,一台冷却塔用上10年都没问题;
5. 冷却塔的选择很重要,目前对于污水塔(高温差,脏水,重酸碱度),我们倒是有很好的运行经验。可以进一步了解。
菱宇冷却塔总部位于物流业发达的河南郑州。
菱宇冷却塔在河南商丘设立了一个生产各种型号的冷却塔的分公司。
为了满足全国的客户要求,菱宇冷却塔在西安,合肥,临沂,重庆,南昌,深圳,运城,太原等地设立了分公司。
菱宇冷却塔分为:圆形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔,闭式冷却塔。
菱宇冷却她为机械通风冷却塔,主要配件为:风机,风筒,进风口,填料,配水系统,收水器,框架结构与维护。
菱宇冷却塔被广泛应用于石油,化工,冶金,店里,放置,轻工,钢铁及我们的日常生活。
场地的选择
冷却塔应安装于通风良好的场所,冷却塔的进风口距建筑物应保持一定的距离,确保新风进入塔内,避免冷却塔排出的温热空气回流二影响其热力性能,冷却塔进风面距建筑物的允许最小距离与塔型及拼装台数有关,若需详细资料,请与河南菱宇环保设备有限公司联系。
安装要领
1.冷却塔应水平放置,不能倾斜,以免布水不均匀而影响冷却效果;
2.玻璃钢塔顶、塔内不准使用气焊、电焊等,以免失火;
3.循环水泵吸入口应放置于冷却塔集水盘水位以下的位置,冷却塔出水管绝对不能高于集水盘 最高水位;
4.应放置管道架,而不应使冷却塔直接承受管道的重量;
5.多台冷却塔并用时,建议安装连通管以平衡各塔水位;
6.冷却塔风扇已做过平衡试验,安装时应注意风叶与轮毂编号一致;
7.电机连接后,应对接线孔进行密封处理,以免进水;
8.冷却塔在安装及使用中应远离火
种;
9.水管接驳是慎防烧焊火种。
运行、保养管理
应定期清理播水系统和过滤器上的残留物,保证水流运行通畅;按每天运行12小时计算,没一个月进行一次减速器轴承的欠产,必要时加注润滑油;传动皮带过紧会导致轴承的损坏,过松则会导致皮带打滑发热而降低耐久力;新皮带运转七到十天后,皮带会逐渐变松,应重新调整皮带;冷却塔长期停机时,应松开皮带,使之避免承受不必要的张力;在寒冷冬天防止管道中的水结冰,应排出循环水,另外也应该排出冷却塔集水盆中的水并清扫干净;日常运行时,应留意水盆中的水位,注意监察运转部件的状况,冬天停机时,每月启动电机至少一个小时,以防电机线圈内积水。
菱宇冷却塔配件
框架:采用框架式结构设计,框架结构稳定,刚性好;冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每个基础之上,运行平稳。所有结构均经过热浸镀锌处理,具有良好的防锈防腐性能
玻璃钢件:采用33号面胶、新阳牌不饱和聚酯树脂和巨石玻璃纤维为原材料,配以标准化模具进行制作,玻璃钢产品表面光滑、色泽均匀、耐老化、历久尤新。
电机:冷却塔专用全封闭防水低噪音型电机,具有效率高、不发热等优点。标配百官电机,可根据客户要求选用ABB、西门子等。
风机:采用高强度铝合金材质铸造成型,具有风量大、噪音小、振动小,使用寿命长等特点。可根据客户要求选用玻璃钢等风扇。
减速器:内置进口优质轴承,配以高质量三角皮带,是冷却塔具有运行平稳、噪音低、传动效率高、使用寿命长等特点。
LRT低噪音方形横流式冷却塔参数汇总:
LRT-100T 流量:100m3/h 风机:1500㎜ 电机功率:4KW
LRT-125T 流量:125m3/h 风机:1800㎜ 电机功率:4KW
LRT-150T 流量:150m3/h 风机:2100㎜ 电机功率5.5KW
LRT-175T 流量:175m3/h 风机:2100㎜ 电机功率:5.5KW
LRT-200T 流量:200m3/h 风机:2400㎜ 电机功率:7.5KW
LRT-225T 流量:225m3/h 风机:2400㎜ 电机功率:7.5KW
LRT-250T 流量:250m3/h 风机:2400㎜ 电机功率:7.5KW
LRT-300T 流量:300m3/h 风机:2850㎜ 电机功率:11KW
LRT-400T 流量:400m3/h 风机:3200㎜ 电机功率:15KW
LRT-500T 流量:500m3/h 风机:3200㎜ 电机功率:18.5KW
LRT-600T 流量:600m3/h 风机:3700㎜ 电机功率:18.5KW
LRT-700T 流量:700m3/h 风机:3700㎜ 电机功率:22KW
LRT-800T 流量:800m3/h 风机:4050㎜ 电机功率:30KW
LRT--900T 流量:900m3/h 风机:4250㎜ 电机功率:30KW
LRT-1000T 流量:1000m3/h 风机:4250㎜ 电机功率:30KW
设计施工参数,进水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度。因技术更新,河南菱宇环保设备有限公司保留更改权,素不另行通知。
冷却塔类型 |
逆流式圆型水塔 |
冷却塔型号 |
LYT-150 |
冷却循环水量 (m3/h) |
117 |
进水温度/出水温度 (℃) |
37℃/32℃ |
环境干球/湿球温度 |
31.5℃/27℃ |
冷却能力(kcal/h) |
585,000 |
噪音值(国标第二处测试点) |
64.5dB(A) |
电源 |
380V/3P/50Hz |
水质要求 |
PH值=6-8 |
气水比 (kg/kg) |
0.62 |
飞水损失 |
≤0.02% |
蒸发损失 |
≤0.83% |
进水水压 |
26 kPa |
净重/运行重量 |
750kg/1860kg |
风扇形式 |
轴流式 |
风量 (m3/h) |
64,350 |
风叶直径(F) |
1450 mm |
叶片数量 |
4片/套 |
传动方式 |
直接传动 |
电机功率 |
2.2 kW |
电机启动方式 |
直接启动 |
水盆直径(D) |
2900 mm |
水塔高度(H) |
2600 mm |
进水管/出水管尺寸(DN) |
150mm/150mm |
溢水管/排水管尺寸(DN) |
50mm/50mm |
自动/手动补水尺寸(DN) |
20mm/无 |
风扇 |
铝合金 |
壳身 |
玻璃钢F.R.P |
水盆 |
|
转头(易损件) |
铝合金 |
洒水管 |
P.V.C |
胶片 |
P.V.C材料 |
浮球阀 |
不锈钢 |
索结(易损件) |
尼龙 |
入风系统 |
P.V.C |