江苏常州圆形逆流式冷却塔 玻璃钢冷却塔供应
腾嘉化粪池a1
2019年06月06日 10:40:25
来自于水处理
只看楼主

圆形冷却塔安装、调试、使用须知   1、本说明书中的基础图及安装尺寸供安装时参考。 小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。 中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。 2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。 3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到一致即为合格。

圆形冷却塔安装、调试、使用须知  

1、本说明书中的基础图及安装尺寸供安装时参考。

小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。

中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。

2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。

8C982677C624A817DCCFD009FC06967D.jpg

3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高差,通过数次调整使高差达到一致即为合格。

4、电机接线后要密封接线盒,并注意电流测试值不超过电机载定电流。

5、启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转,风机可短时低速倒转消冰。

6、减速机在使用前应注油,可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑,初次运转100-300小时应换新油,以后每运转3000-5000小时换油一次。油位应适中,油标应便于观察。

7、冷却塔运转时,应有专人管理,经常注意电流、水温的变化,对电机、减速机、布水器等处应定期检查。

ca8590833bf847d9f268d5009a34b238_15537422469584685_副本.png

       逆流塔简介:

1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。

2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:

①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。?

②填料水与空气热交换段。

③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程更合理冷效高。

3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。

4、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。

06C74A2A8AFFF86CB7D1D622957A4075.jpg