93张图9大案例全面解读多联机安装与调试,收藏有大用!
早安暖通
2020年01月04日 10:10:48
来自于中央空调
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、室内机安装质量案例 1、室内机安装位置 正确:送回风顺畅,保证气流组织 错误:送风管弯转太急,送风不畅 错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻 错误:出风口尺寸是风管的1/3 错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果 错误:离墙近,墙面可能凝露 正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除

一、室内机安装质量案例

1、室内机安装位置

正确:送回风顺畅,保证气流组织

错误:送风管弯转太急,送风不畅

775.png

错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻

错误:出风口尺寸是风管的1/3

65.png

错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果

错误:离墙近,墙面可能凝露

正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理

773.png

错误:未进行防尘处理

正确:检修口开口至少400 mm×400 mm

错误:维修口离室内机太远,不便维修

2、室外机安装位置

正确:散热效果良好

错误:安装空间狭小,设备散热效果差

3、室外机基础安装

正确:通风良好,基础规范

错误:随意地摆放在地面上,无固定也无基础

正确:基础安装规范,且增加了减振垫

错误:未安装减振垫


二、铜管存放与施工案例

1、铜管存放与保护

正确:铜管存放规范,且进行了有效封口

错误:随意摆放,导致管内存渣多,危害设备安全运行

正确:铜管制作好应马上封口,防止灰尘等杂物的二次污染

错误:摆放凌乱

2、铜管施工

正确:使用专业工具作业

错误:使用钢锯切割,铜管内铜屑多,切口不平整

正确:同管径冷媒管连接时,必须采用胀管方式连接

错误:同管径连接采用喇叭口焊接,引起泄漏等安全隐患

正确:穿墙套PVC管,有效保护保温棉

错误:铜管穿墙未进行保护易造成保温棉破损,导致漏水

正确:管路布局合理,横平竖直

错误:走管凌乱,铜管随意布置在天花板里,绑在吊杆上

正确:铜管进行了有效的封口处理

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误:外机变径连接未采用变径管,直接夹扁焊接

错误:没有按照室外机铜管尺寸安装,随意变径,严重影响效果

正确:室外管路安装在管槽里面

错误:室外机管路直接露天,容易导致保温失效,影响使用效果

3、分歧管的选择与施工

正确:必须选用正规企业生产的分歧管

错误:安装T型三通、Y型分歧管,导致制冷剂分配不均匀,运行效果差

正确:分歧管要水平安装

错误:分歧管未水平安装

错误:分歧管出来后直管段距离不够

错误:分歧管前后直管段距离不够0.5 m


三、铜管焊接质量案例

1、铜管焊接必须充氮气进行保护,以免里面产生大量氧化皮。示意图如下。

2、管路焊接

正确:充氮气保护焊接

正确:充氮气保护焊接

错误:没有充氮气焊接,里面产品氧化皮

错误:直接用水冷却,导致管路内水汽多

正确:充氮气焊接管内干净

错误:未充氮气焊接,管内乌黑,氧化皮多


四、排水管安装质量案例

1、排水管安装

正确:排水管必须保持1/100以上的落水坡度

错误:设备出水端比排水管低,冷凝水无法排除

2、高静压排水管安装

正确:静压内机排水管必须安装存水弯

错误:高静压内机没做存水弯,冷凝水无法排除

3、带水泵排水管安装

正确:带提升泵排水管路安装规范合理

错误:带提升泵直管段室内机提升后,冷水管横段太长

4、通气口安装

正确:通气口间距合理

错误:总排水管路上没有通气口

5、排水管固定

正确:用吊杆固定,且套PVC管进行保护

错误:用扎带将排水管固定,容易导致保温棉失效


五、风管安装质量案例

1、风管安装

正确:风管的大小、长度要求与所选机型必须匹配

错误:送风、回风管都采用软管,影响设备运行效果

错误:T3低静压室内机连接了6 m长的风管,严重影响使用效果

错误:T2中静压内机风管变径严重,风量受影响,导致房间效果不好

2、回风口、出风口安装

正确:气流组织顺畅,侧送下回风

错误:只安装了出风口,没有回风口,严重影响使用效果

错误:气流组织顺畅,侧送下回风,但未安装检修口

错误:出风口严重阻塞,导致使用效果差


六、管路保温质量案例

1、铜管保温

正确:正确的保温棉穿管

错误:错误的保温棉穿管

错误:保温棉厚度不够

错误:保温棉质量不好,保温棉一压就扁,且不能恢复原样

错误:接口处没有进行保温处理

错误:保温棉尺寸与铜管尺寸不符合,影响保温效果

2、冷凝水管保温

错误:排水管穿墙套PVC管进行保护

错误:保温棉表面扎得太紧导致保温失效,最终导致凝结滴水

错误:冷凝水管接头处保温不合格

错误:接口处不粘胶水,保温外露,不严密

七、电气配线安装质量案例

1、电源线安装

错误:从机电源在主机取电,不符合安装规范

错误:20P外机,选择截面积6m2的电源线,线径偏小

正确:接线端使用线耳连接

错误:电源未使用压线端子,容易松脱

错误:电控箱内安装其他电气元件

错误:在主电源线上采用驳接方式连接主、从机,连接不牢靠

2、主机与内机信号线

正确:选择三芯屏蔽线,屏蔽层可靠接地

错误:采购两芯屏蔽线作通讯线,容易导致通讯故障

错误:屏蔽层在外裸露太多,没有用胶布进行包扎

错误:屏蔽层接E端子,黑色实线接在地线端子

八、管路试压质量案例

1、系统管路试压

正确:管路试压,必须要气管、液管同时加压

错误:只从气管侧加压,导致电子节流部件损坏


九、调试运行质量案例

1、系统管路抽真空

正确:应气管、液管同时抽真空,真空度达到-756 mmHg

正确:气管、液管同时抽真空

2、制冷剂充灌

正确:根据管路液管长度计算充灌追加量,用电子秤定量计算


多联机工程安装十大禁令

一、禁止同一系统室内机不统一供电。

二、禁止使用四氯化碳清洗管路。

三、禁止不充氮气保护管路焊接。

四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。

六、禁止将气液两相管路一起保温。

七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

八、禁止将多联机安装在机房等场所。

九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。

免费打赏
zsh011698
2020年01月05日 10:19:02
2楼

很好的资料,值得收藏!借鉴使用。

图文并茂,详细的指出了错误作业的结果。

回复
张艳杰
2020年01月05日 10:45:25
3楼

空调加氟中

回复
yzd73158395
2020年01月05日 10:46:25
4楼

室内机安装位置 正确:送回风顺畅,保证气流组织 错误:送风管弯转太急,送风不畅

回复
加倍努力
2020年01月05日 11:46:36
5楼

很好的资料,学习了。

回复
老有所为
2020年01月05日 12:53:40
6楼

图文并茂受益匪浅,谢谢分享。

回复
大小主宰
2020年01月06日 08:54:55
7楼

感谢楼主分享,学习一下

回复
luochongchong
2020年01月06日 09:14:23
8楼

空调加氟中

回复
jing1106
2020年01月06日 10:46:26
10楼

很好的资料,值得收藏!借鉴使用。

回复
蒋以华
2020年01月06日 13:46:52
11楼

程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质

回复
孙猛行
2020年01月06日 16:38:17
12楼

图文并茂很好的资料,值得收藏!


回复

相关推荐

APP内打开