来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、室内机安装质量案例 1、室内机安装位置 正确:送回风顺畅,保证气流组织 错误:送风管弯转太急,送风不畅 错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻 错误:出风口尺寸是风管的1/3 错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果 错误:离墙近,墙面可能凝露 正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
一、室内机安装质量案例
1、室内机安装位置
正确:送回风顺畅,保证气流组织
错误:送风管弯转太急,送风不畅
错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻
错误:出风口尺寸是风管的1/3
错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果
错误:离墙近,墙面可能凝露
正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理
错误:未进行防尘处理
正确:检修口开口至少400 mm×400 mm
错误:维修口离室内机太远,不便维修
2、室外机安装位置
正确:散热效果良好
错误:安装空间狭小,设备散热效果差
3、室外机基础安装
正确:通风良好,基础规范
错误:随意地摆放在地面上,无固定也无基础
正确:基础安装规范,且增加了减振垫
错误:未安装减振垫
二、铜管存放与施工案例
1、铜管存放与保护
正确:铜管存放规范,且进行了有效封口
错误:随意摆放,导致管内存渣多,危害设备安全运行
正确:铜管制作好应马上封口,防止灰尘等杂物的二次污染
错误:摆放凌乱
2、铜管施工
正确:使用专业工具作业
错误:使用钢锯切割,铜管内铜屑多,切口不平整
正确:同管径冷媒管连接时,必须采用胀管方式连接
错误:同管径连接采用喇叭口焊接,引起泄漏等安全隐患
正确:穿墙套PVC管,有效保护保温棉
错误:铜管穿墙未进行保护易造成保温棉破损,导致漏水
正确:管路布局合理,横平竖直
错误:走管凌乱,铜管随意布置在天花板里,绑在吊杆上
正确:铜管进行了有效的封口处理
错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果
错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果
错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果
错误:没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果
错误:外机变径连接未采用变径管,直接夹扁焊接
错误:没有按照室外机铜管尺寸安装,随意变径,严重影响效果
正确:室外管路安装在管槽里面
错误:室外机管路直接露天,容易导致保温失效,影响使用效果
3、分歧管的选择与施工
正确:必须选用正规企业生产的分歧管
错误:安装T型三通、Y型分歧管,导致制冷剂分配不均匀,运行效果差
正确:分歧管要水平安装
错误:分歧管未水平安装
错误:分歧管出来后直管段距离不够
错误:分歧管前后直管段距离不够0.5 m
三、铜管焊接质量案例
1、铜管焊接必须充氮气进行保护,以免里面产生大量氧化皮。示意图如下。
2、管路焊接
正确:充氮气保护焊接
正确:充氮气保护焊接
错误:没有充氮气焊接,里面产品氧化皮
错误:直接用水冷却,导致管路内水汽多
正确:充氮气焊接管内干净
错误:未充氮气焊接,管内乌黑,氧化皮多
四、排水管安装质量案例
1、排水管安装
正确:排水管必须保持1/100以上的落水坡度
错误:设备出水端比排水管低,冷凝水无法排除
2、高静压排水管安装
正确:静压内机排水管必须安装存水弯
错误:高静压内机没做存水弯,冷凝水无法排除
3、带水泵排水管安装
正确:带提升泵排水管路安装规范合理
错误:带提升泵直管段室内机提升后,冷水管横段太长
4、通气口安装
正确:通气口间距合理
错误:总排水管路上没有通气口
5、排水管固定
正确:用吊杆固定,且套PVC管进行保护
错误:用扎带将排水管固定,容易导致保温棉失效
五、风管安装质量案例
1、风管安装
正确:风管的大小、长度要求与所选机型必须匹配
错误:送风、回风管都采用软管,影响设备运行效果
错误:T3低静压室内机连接了6 m长的风管,严重影响使用效果
错误:T2中静压内机风管变径严重,风量受影响,导致房间效果不好
2、回风口、出风口安装
正确:气流组织顺畅,侧送下回风
错误:只安装了出风口,没有回风口,严重影响使用效果
错误:气流组织顺畅,侧送下回风,但未安装检修口
错误:出风口严重阻塞,导致使用效果差
六、管路保温质量案例
1、铜管保温
正确:正确的保温棉穿管
错误:错误的保温棉穿管
错误:保温棉厚度不够
错误:保温棉质量不好,保温棉一压就扁,且不能恢复原样
错误:接口处没有进行保温处理
错误:保温棉尺寸与铜管尺寸不符合,影响保温效果
2、冷凝水管保温
错误:排水管穿墙套PVC管进行保护
错误:保温棉表面扎得太紧导致保温失效,最终导致凝结滴水
错误:冷凝水管接头处保温不合格
错误:接口处不粘胶水,保温外露,不严密
七、电气配线安装质量案例
1、电源线安装
错误:从机电源在主机取电,不符合安装规范
错误:20P外机,选择截面积6m2的电源线,线径偏小
正确:接线端使用线耳连接
错误:电源未使用压线端子,容易松脱
错误:电控箱内安装其他电气元件
错误:在主电源线上采用驳接方式连接主、从机,连接不牢靠
2、主机与内机信号线
正确:选择三芯屏蔽线,屏蔽层可靠接地
错误:采购两芯屏蔽线作通讯线,容易导致通讯故障
错误:屏蔽层在外裸露太多,没有用胶布进行包扎
错误:屏蔽层接E端子,黑色实线接在地线端子
八、管路试压质量案例
1、系统管路试压
正确:管路试压,必须要气管、液管同时加压
错误:只从气管侧加压,导致电子节流部件损坏
九、调试运行质量案例
1、系统管路抽真空
正确:应气管、液管同时抽真空,真空度达到-756 mmHg
正确:气管、液管同时抽真空
2、制冷剂充灌
正确:根据管路液管长度计算充灌追加量,用电子秤定量计算
多联机工程安装十大禁令
一、禁止同一系统室内机不统一供电。
二、禁止使用四氯化碳清洗管路。
三、禁止不充氮气保护管路焊接。
四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。
五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。
六、禁止将气液两相管路一起保温。
七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。
八、禁止将多联机安装在机房等场所。
九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。
十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。