【工程师雷东宝原创】是谁说的:人防板钢筋间距要迁就小小的拉结筋?
a雷东宝
a雷东宝 Lv.3
2019年12月28日 08:36:27
只看楼主

文章首发:土木工程结构设计,ID:tumu101 作者:工程师雷东宝   北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者 阳光明媚,风景正好! 一次院里组织健步走,冯工加了几个小碎步,赶上了我,说道:雷工,我看你身手矫健啊。我又有一个小问题:昨天那个小书院项目的外审意见回来了,有一条我没看明白,就是人防板的配筋间距须与拉结筋协调。您能给我说下吗?

文章首发:土木工程结构设计,ID:tumu101

作者:工程师雷东宝   北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者

阳光明媚,风景正好!

一次院里组织健步走,冯工加了几个小碎步,赶上了我,说道:雷工,我看你身手矫健啊。我又有一个小问题:昨天那个小书院项目的外审意见回来了,有一条我没看明白,就是人防板的配筋间距须与拉结筋协调。您能给我说下吗?

1根据板配筋结果,初步定人防板钢筋间距

冯工简直像个海绵一样,贪婪的吸收水分,成长的速度更快了,连走路的时候都在惦记着她梦中的结构。我稍微放慢了一下脚步,说道:你人防板底部钢筋配的是多少?

直径14,间距150,冯工坚定的答道。

为什么取这个值?我接着反问道。

我看板的底部钢筋数值,PKPM计算出来的结果多数是900mm2左右(每米),直径14mm间距150mm是1026 mm2(每米)。我当时也稍微有点犹豫,因为直径16mm间距200mm是1005 mm2(每米),两种配置都满足计算要求。但这是块人防板,我想还是间距密点,钢筋直径小点好吧,最后就选择了直径14mm,间距150mm,冯工缓缓道来。

哦,你这种解释我觉得没问题啊,那你的板上部钢筋是怎么配的。为更好的说清楚这个问题,我进一步降低了自己走路的速度。

上部钢筋是双层双向直径14mm,间距200mm,不足的区域附加上部短钢筋,冯工肯定的说道。

人防板上部钢筋用14mm,双向间距150mm能配下来吗(若上筋也采用间距150mm方式,与下筋间距相同,则问题好解决),我问道。

不能,我看过,只能是我刚才说的,说完冯工进一步减低了走路的速度,已经与散步无异了。

2为什么设拉结筋

好吧,这块板如果是普通版,你这种配筋,没有任何问题,板的选筋很合理。不过,这是一块人防板,你这样选筋就不行了,我用肯定的语气说道。

为什么?冯工反问,好像很心塞的样子。

fdfdsfsfsdfsdfs.jpg

因为它是独一无二的人防板,在未来战争时期,可能受到核爆冲击波(甲类)或者普通炸弹冲击波的。看过《金刚狼2》(影片开头有核爆炸的片段)吗,核爆啊,能量很大的。

金刚狼用自己的身体承受核爆冲击波保护了一个人。实际发生核战争时,我们都会进入人防地下室,人防顶板承受冲击波,保护在里面的我们。

ffsdfsfs.jpg

为了保证板在受到冲击波这种动荷载的时候不破坏,人防板要设置拉结筋(其主要保证冲击波来的时候,受拉与受压钢筋共同作用及板在开裂后,在延性状态下发挥板的抗弯作用)。拉结筋就是把板的上筋和下筋都拉住的短钢筋,按照梅花形布置,直径一般取6mm,间距不大于500mm(人防规范的要求,这个数值很关键,是Key Point),如下图所示:

fsdfsfs.png

那又怎样?我看过人防规范,也知道设拉结筋啊,我人防板说明里还写设置拉结筋了呢,冯工有些倔强的说道。

2实际施工时,人防板钢筋如何排布

你知道设拉结筋,但你没有重视这个拉结筋,你也不知道实际施工时板钢筋的排布,所以你才不明白外审单位的那条意见,说完看向冯工,只见她高昂的头颅已经悄然低了下来。

工地实际施工时,第一根钢筋距离板边缘不大于板钢筋间距的一半,上筋与下筋均是,然后依次排开,如图1所示。

fddfwdw.png

上图 板钢筋间距为200mm,第一根钢筋距离支座边缘为100mm

就拿你这块人防板说吧,如图2所示,实际施工时,第一根钢筋上筋与下筋水平位置相同(满足距离支座边缘不大于1/2钢筋间距前提下),然后每隔150mm布置一根下筋,每隔200mm布置一根上筋。那么得再过600mm的时候,上筋与下筋水平位置才能再次相同,拉结筋才能设置。但是,这个600mm大于规范要求的500mm了。

所以你这种配筋,外审单位才会提啊,说完看向冯工,只见她一副恍然大悟的样子。

aaa.png

上图 上部钢筋间距200mm,下部钢筋间距150mm

注:为便于施工,实际施工时,第一根钢筋上下位置相同,此例中第一根钢筋距离支座均为75mm。

哦,原来是这样啊,我没想过啊,我这种情况上筋间距改不了,只能改下筋间距。我还是把直径14间距150mm,改为直径16间距200mm吧。这样上筋与下筋全部都在一个水平位置,隔一根板筋设一个拉结筋,拉结筋间距400mm就满足拉结筋间距小于500mm的要求了。冯工思路清晰的说道。

是的,我想你已经完全掌握了人防板钢筋间距需要与拉结筋间距(500mm)协调这件事了,我满意的说道,随后加快了脚步,又健步走了起来。

文章首发:土木工程结构设计,ID:tumu101    作者:工程师雷东宝  欢迎来查看更多原创文章,更有《功夫结构》高清《18G901》赠送

免费打赏
xiaoniuapril
2020年01月03日 21:21:01
2楼

回复
zq-cyt
2020年01月21日 15:36:29
3楼

钢筋网是双向设置钢筋的,也就是是板是双层双向钢筋网的,拉结钢筋是连结(上层的面筋与下层的底筋),某一个方向的钢筋间距不一样不影响拉结钢筋的布置,只要间距小于规范要求即可。

a雷东宝:你可能没实际画过结构图!这个问题不是你说说,想象一下而已!如我文章所说:若同方向上筋间距200,下筋间距150,则最少也得隔600间距设置一个拉结筋,不满足人防规范(拉结筋间距小于500)。此时只能修改上筋或下筋的间距(文章中将下筋间距改为200),则隔400设置一个拉结筋,满足规范要求。

回复
bruce2002
2021年04月23日 17:08:06
4楼

我从来不理这一条。我就问一点:拉结筋斜着拉就不行吗?非要上下筋的间距一样?这样会造成配筋困难或配筋很浪费。