VRV(Variable Refrigerant Volume)系统也称作变冷媒流量多联系统,是指控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。虽然VRV系统设计选用起来方便快捷,但仍需要注意以下问题。
1
高度与距离
在VRV系统的设计中,一套系统负担的距离多大,高差多大,是我们应该考虑的问题, 尽量避免因布置不合理造成的冷量衰减。
1.室外机与室内机的高差
当室外机位于室内机之上时,室内外机高差最大50m,当室外机位于室内机下方时,室内外机最大高差90m。
2.最高与最低室内机之间的高差
同一个室外机所带的系统,最高室内机与最低室内机的高度差最大30m。
3.最近室内机与最远室内机的距离
同一个室外机所带的系统,最远室内机与最近室内机的管长差最大40m。
2
衰减与修正
除了负荷的因素外,VRV系统的选型还需要考虑 温度、连接率、管长修正。
1. 温度修正
设备的额定冷热量都是额定工况下的数值,当你设计的室内和室外的工况与额定工况不同时,需要查出设备在设计条件下实际冷热量。
2. 连接率修正
一般在50%~130%,非100%连接率时需要考虑修正。一般在同时使用率低的情况,连接率尽量在100~130%,如果考虑后期有增设空调的情况,连接率可以设置在50~100%。
3. 管长修正
管长修正要根据产品技术资料查询,需考虑室内机和室外机的高差及高差关系和等效长度及制冷和制热工况。一般在1~0.7之间。
3
室外机的布置
当室外机布置于屋面时,有利于室外机的散热,但应注意成组布置应考虑机前检修距离,当有遮挡时按技术资料考虑距离。
当室外机在本层阳台室外机位或机房内时,一般有百叶遮挡,为保证散热,应装导流罩。
4
新风问题
新风的问题一直是VRV 空调系统设计的难点。需要注意的是,由谁承担了新风负荷,承担了多少新风负荷,其余部分要考虑由室内机承担。
1.采用全热交换器
引入新风,同时通过新排风的能量回收,处理掉一部分新风的负荷,剩余部分则由室内机来负担。全热回收的排风口可以与室外机位置相结合。
2.采用新风VRV
VRV厂家也有新风VRV产品,小风量新风VRV时,可以与室内机合同一套室外机,降低成本,但需要满足一定条件。大风量新风VRV可以适用于较大的空间,同时与室外机一对一连接。这种新风处理方式成本较高。
以上两种简单粗暴,但条条大路通罗马,还有其他的新风处理方式,比如风冷热泵冷水机组为新风机提供冷热源、比如直膨式的新风机屋顶机等等。