集水坑有效容积
boya02
boya02 Lv.2
2019年12月25日 15:17:01
只看楼主

求问大神们,地下室集水坑有效容积是停泵水位到启泵水位还是到报警水位的容积?各水位又是怎么确定的呢?

求问大神们,地下室集水坑有效容积是停泵水位到启泵水位还是到报警水位的容积?各水位又是怎么确定的呢?

xiaocao8604
2019年12月27日 11:00:35
2楼

建议翻下国标图集08S305

回复
sf随风
2019年12月28日 16:06:08
3楼

有效容积为起泵水泵到停泵水位。停泵水位要根据水泵吸水要求来定,可以参照图集08S305或具体水泵要求确定;起泵水位一般要比报警水位低50-100mm,也可根据具体集水坑大小调整。

回复
tx
2019年12月30日 14:03:56
4楼

国标图集15S909-85页,明确了,集水坑有效容积是停泵水位到启泵水位。

boya02:找到了,多谢多谢

cof1662624990981:感谢楼主哈哈哈

回复