中央空调内机滴水问题原因及解决方案
huichikt
huichikt Lv.7
2019年12月24日 13:17:12
来自于中央空调
只看楼主

中央空调内机滴水原因:排水管排水不良/堵住   由于使用年限的积累,导致空调排水管老化松弛、弯曲变形,进而造成排水管排水不畅。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被脏物堵住,也会造成结露水无法排出。是中央空调内机滴水原因之一。    解决方案:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管。如果tag_1有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。    中央空调内机滴水原因:

中央空调内机滴水原因:排水管排水不良/堵住   由于使用年限的积累,导致空调水管老化松弛、弯曲变形,进而造成排水管排水不畅。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被脏物堵住,也会造成结露水无法排出。是中央空调内机滴水原因之一。   

解决方案:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管。如果tag_1有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。

QQ截图20171027141147.png  

中央空调内机滴水原因:室内机发生偏移中央空调内机安装不牢固造成移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。或者内机机体水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。这与中央空调施工人员的安装技术有很大关系。  

解决方案:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。

中央空调内机滴水原因:配管上结露水  由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。  

解决方案:首先拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,若发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时更换老化的胶布,以保持铜管的密闭性。  

中央空调内机滴水原因:热交换器滴水   当我们发现空调机的水是从热交换器,就是室内机的叶片上大量存在并且滴下的水,通常就是热交换器过于污浊。   

解决方案:可以用市场上所售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就可以测得,这个时候只能联系厂家添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。   

以上几点是中央空调内机滴水的几个主要原因,如果您在使用中央空调的过程中出现漏水情况,也根据以上几点进行排查并使用对应的方案来解决。正确的使用和维护保养对中央空调的使用寿命、使用效果有很大的帮助。建议大家平时注意空调的保养!