商场风机盘管数量不够 ,需要增加冷冻水管道支管,请问需要计算哪些系数,新增支管时的施工需要注意哪些细节问题,满足哪些条件才可以接驳新管道,在此请教各位。风机盘管用的是四管制,冬天锅炉供水,夏天冷冻机组供水,谢谢各位指教
商场不用四管制 那样多浪费啊 二管制足以 接的时候简单计算下直管流量 很简单可以看看风盘负荷流量 复核下主管流量是否超出设计流量范围 接的时候尽量的分开接入 保持管道水力平衡
相关推荐