【品茗案例】孝汉大道综合管廊项目
maoco
maoco Lv.2
2019年12月19日 13:27:56
只看楼主

本工程位于孝感市临空区孝汉大道,道路东西两侧均有管廊,纳入综合管廊的管线有给水管、电力、通信、燃气。 东线起点里程K4 794.5~K8 800,为单仓式,全长约4000m,为综合仓,断面尺寸BxH=3.4x3.7m。 西线起点里程K2 863~K8 800,为双仓式,全长为5937m,分别为综合仓及燃气仓,断面尺寸BxH=5.75x3.7m。 本工程电气工程包括10KV配电系统、10/0.4KV变配电系统、照明系统、动力系统及接地系统。综合管廊内电源由陈天大道已建监控中心内的10KV配电中心两端母线各引一路电源至管廊各箱式变电所,西侧5座,东侧3座。

西侧综合管廊箱变内均安装两台160KV变压器,东侧管廊安装两台125KV变压器。照明灯具安装在管廊顶部,灯具均采用单排方式布置。

管廊接地利用综合管廊结构内的主钢筋,接地干线采用40×6镀锌扁钢沿综合管廊自用桥架通长敷设,与各金属电缆支架直接焊接连接。工作接地、保护接地、公用接地体接地电阻不大于1Ω,施工工艺复杂。


相关推荐

APP内打开