管道闭水试验
511haiyang511
2019年12月05日 16:55:47
只看楼主

  给排水管道闭水试验,因管道埋深较浅,试验水头达不到2m,如何处理,是否直接齐地面即可?非开挖施工,地下水位位于管内底与管顶之间,闭水试验采用何种方法,外渗还是内渗法?如果地下水位位于管顶以上呢,采取何种方式?下雨天能否实施闭水试验,采用何种方式呢?是否有规范明确指出雨天不能闭水试验?

  给排水管道闭水试验,因管道埋深较浅,试验水头达不到2m,如何处理,是否直接齐地面即可?非开挖施工,地下水位位于管内底与管顶之间,闭水试验采用何种方法,外渗还是内渗法?如果地下水位位于管顶以上呢,采取何种方式?下雨天能否实施闭水试验,采用何种方式呢?是否有规范明确指出雨天不能闭水试验?


karljordanzhang
2019年12月12日 17:11:25
2楼

给排水管道闭水试验,因管道埋深较浅,试验水头达不到2m,应与上游检查井井口高程一致。

非开挖施工,要看管道尺寸,如果为直径≥1.5m钢筋混凝土排水管,设计无要求且地下水位高于管顶,可采用内渗法,满足要求可不做闭水试验;如地下水位位于管底与管顶间,应降水后,进行闭水试验。

至于下雨天能否进行闭水试验,个人建议不做。但下雨天不能做闭气试验。

个人意见仅供参考!