想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?

想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?
免费打赏
鳌拜
2019年12月08日 19:12:10
2楼

水泵选型时扬程、流量参数按规范计算的话,楼下放水对楼上是没有影响的。除非楼下用水流量已超过水泵设计流量才会对楼上压力造成影响。