来源:建筑电气设计 版权归原作者所有,侵权请联系删除 消防应急照明与疏散指示系统在生活中随处可见,相信您并不陌生,它是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。自今年3月1日国家标准GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的正式实施,该系统一度成为行业的热词。本文主要针对该系统如何施工、安装等进行分享,供大家学习借鉴。
来源:建筑电气设计
版权归原作者所有,侵权请联系删除
消防应急照明与疏散指示系统在生活中随处可见,相信您并不陌生,它是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。自今年3月1日国家标准GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的正式实施,该系统一度成为行业的热词。本文主要针对该系统如何施工、安装等进行分享,供大家学习借鉴。
消防应急照明和疏散指示系统按控制形式分为集中控制和非集中控制,应急电源的实现方式有集中电源和自带电源。所以就有4类系统形式:
时下我们推崇的是集中电源集中控制型的消防应急照明和疏散指示系统,这种系统形式相比其他3类,有着巨大的优势。
(泰和安集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统)
集中电源集中控制型优势
1.实现了“就近疏散”向“安全疏散”的转变
消防火灾报警器联动,可以快速、准确地获得火灾点的位置信息,计算机自动生成疏散预案,并控制消防应急标志灯指示出最佳疏散路线。
2.安全电压供电
消防应急灯具采用DC36V供电。DC36V供电系统被称之为“不带电系统”。相比传统的应急照明灯具使用的是220V供电。安全性大大提高。
3.事故风险低,维护成本低
电池总站式供电系统有供电全面瘫痪的风险;自带电源式消防应急灯具的电池维护和更换不方便,运行成本高。分散设置集中供电的优势非常明显。
系统施工
系统施工前应具备下列条件:
1.应具备下列经批准的消防设计文件
1)系统图;
2)各防火分区、楼层、隧道区间、地铁站厅或站台的疏散指示方案;
3)设备布置平面图、接线图、安装图;
4)系统控制逻辑设计文件。
2.系统设备的现行国家标准、系统设备的使用说明书等技术资料齐全。
3.设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。
4.材料、系统部件及配件齐全,规格、型号符合设计要求,能保证正常施工。
5.经检查,与系统施工相关的预埋件、预留孔洞等符合设计要求。
6.施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。
系统的施工,应按照标准的工程设计文件和施工技术标准进行。
系统安装
根据GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的相关安装要求,汇总整理如下,供大家参考。
1.应急照明控制器、集中电源的安装
应急照明控制器、集中电源的安装应符合下列规定:
(1)应安装牢固,不得倾斜;
(2)在轻质墙上采用壁挂方式安装时,应采取加固措施;
(3)落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm;
(4)设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式;
(5)设备接地应牢固,并应设置明显标识。
2.消防应急标志灯具的安装
(1)标志灯的标志面宜与疏散方向垂直。
(2)出口标志灯的安装应符合下列规定:
①应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。
②室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
③采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
(3)方向标志灯的安装应符合下列规定:
①应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
②安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
③安装在疏散走道、通道上方时:
室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面不宜小于3m,且不宜大于6m。
④当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
⑤当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
⑥当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:
标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
(4)楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。
(5)多信息复合标志灯的安装应符合下列规定:
在安全出口、疏散出口附近设置的标志灯,应安装在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部;标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口。
3.消防应急照明灯具的安装
(1)照明灯宜安装在顶棚上。
(2)当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定:
①安装高度不应在距地面1m~2m之间;
②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。
(3)照明灯不应安装在地面上。
本文参考资料:GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》