箱变壳体为什么会产生凝露及预防办法
泰安腾达电器
2019年11月27日 14:41:34
来自于变压器
只看楼主

箱变壳体,又叫预装式箱变壳体。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站壳体。潮湿、凝露对箱变壳体特别是其内部电气元件长期安全稳定的运行产生很大影响,为保证设备的可靠工作,对壳体内如何防潮、防凝露提出了更高要求。

所谓的凝露现象是指壳体或设备表面温度下降至露点温度以下,且壳体内湿度较大时,壳体或设备表面会发生水珠凝结现象,这个现象称之为凝露。所以形成凝露的一个主要因素就是湿度较大,分析原因主要以下几点:

(1)壳体底部潮湿,甚至有的电缆沟有积水,水蒸气上升至壳体导致湿度较大。

(2)地区湿度高,气候温差变化大,形成凝露。

(3)壳体空间较大,而设备内除湿加热器功率较小(具体数值),,在高湿度的环境下不能有效的除湿造成凝露。

非金属景观箱变.jpg

二、凝露的预防措施

根据凝露的形成原因及防凝露的原理进行总结,主要有以下几点防范措施:

1、我国箱变壳体内采用自动加热除湿控制器防止凝露已有十几年历史,这种加热除湿控制器在抗潮湿、防凝露保证高压设备可靠运行起到了积极作用;

2、将操作室进行隔离,防止湿气进入操作室内;

3、对箱变基础与混凝土结构连接处进行密封,防止雨水进入电缆沟内;

4、增加操作室的通风,降低操作室内的湿度来防止凝露;

5、增加电缆沟的通风,减少电缆沟的湿度。