消防救援窗和防盗窗能同时使用吗
zhangpingzho
2019年11月26日 08:59:00
只看楼主

大神求助:有个4层精神病院做消防改造,现每层设置了1处消防救援窗,因为救援窗位置都是病房,考虑病人安全,使用防盗窗防止意识不清楚的病人出现意外事故,想问有什么办法能兼顾救援窗和防盗窗的。

大神求助:有个4层精神病院做消防改造,现每层设置了1处消防救援窗,因为救援窗位置都是病房,考虑病人安全,使用防盗窗防止意识不清楚的病人出现意外事故,想问有什么办法能兼顾救援窗和防盗窗的。

tumux_21664
2023年11月06日 10:35:12
2楼
按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)条文规定,消防救援窗和防盗窗不能同时使用。因为消防救援窗是为消防救援而设置的,要求其满足随时开启、易于疏散的要求,而防盗窗则需确保其钢化、防爆、防拆性能安全可靠,难以随时开启。因此,在设计和施工中,应当严格遵照规范条文和要求,将消防救援窗和防盗窗设置在相应的位置,避免将其同时使用。具体规范条文详见《建筑设计防火规范》中关于消防救援设施的要求和规定。
回复
tumux_2993
2023年11月06日 10:35:15
3楼
根据目前建筑行业的现行规范,消防救援窗和防盗窗不能同时使用。消防救援窗应该保证在火灾或其他紧急情况下能够迅速打开,方便人员疏散和救援,而防盗窗的设计则是为了增强建筑的安全性,防止不法行为。同时,如果发生火灾或其他紧急情况时,防盗窗未能在短时间内打开,将可能加重人员伤亡和财产损失,因此在设计时应该优先考虑消防救援窗。如果有特殊要求需要使用防盗窗,必须满足以下条件:防盗窗应该与消防救援窗分开设置,不影响消防救援窗的打开和使用,并应该在防盗窗周围设置明显的标识。以上内容详见《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.2.2、第4.4.4条规定。
回复

相关推荐

APP内打开