GB51251-2017的4.4.1条规定排烟系统沿水平布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。是不是意味着排烟系统不能穿越防火分区呢?求正解

GB51251-2017的4.4.1条规定排烟系统沿水平布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。是不是意味着排烟系统不能穿越防火分区呢?求正解

免费打赏
anje
2019年11月17日 11:14:40
2楼

穿是可以的,需要做防火风管,极限不低于3小时

回复
微笑在写诗
2019年11月19日 20:21:04
3楼

可以穿,但是不应共用系统

回复
boyin99
2019年12月04日 12:15:43
4楼

同意3楼的意见,穿越处需要设置排烟防火阀。

回复
蒋以华
2019年12月08日 19:30:53
5楼

每个防火分区的机械排烟系统应独立设置

回复
arn1234
2020年06月01日 11:43:31
6楼

排烟机房可共用,但是系统不能共用,另穿越防火分区的风管有防火要求并设置防火阀。