10KV跨河双回路135米请问要用什么样的塔
gyndwxz
gyndwxz Lv.2
2008年02月27日 22:46:29
只看楼主

近期接了一个跨河的活,10KV双回路,跨越长度为135米,导线采用LGJ-240/30,过完河就导线更换为JKLYJ-10-240型,请问两侧要用什么样的塔啊,是否可采用35KV的塔型,如778-12(顿位重,费钱)之类的,或者采用城区10KV电压10SD窄基铁塔(2.7吨左右,省钱,基也不大24立方砼)?急,急~~~~请各为老师赐教.

近期接了一个跨河的活,10KV双回路,跨越长度为135米,导线采用LGJ-240/30,过完河就导线更换为JKLYJ-10-240型,请问两侧要用什么样的塔啊,是否可采用35KV的塔型,如778-12(顿位重,费钱)之类的,或者采用城区10KV电压10SD窄基铁塔(2.7吨左右,省钱,基也不大24立方砼)?

急,急~~~~
请各为老师赐教.
免费打赏
changzheng_1976
2008年03月12日 16:51:42
2楼
我说,你要省钱的话,不如尝试用门型双杆来跨越。尽管使用的线号大些,可毕竟档距小,其实荷载不算大,所以用直线型或耐张型都可以。10kv的灵活性大,以实用为主。
回复
yuansong19770511
2008年03月15日 20:12:08
3楼
不考虑占地的问题使用耐张型门型杆既可,如想少占地使用钢管杆也行。
回复