一、冷凝温度与冷凝压力 1、定义: 冷凝温度:冷凝器内制冷剂蒸气在一定压力下凝结时的饱和温度。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间有传热温差。 冷凝压力:制冷剂在冷凝器内由气体冷凝成液体的压力,由于冷凝器内部的压力不便测量,而制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降实际上很小,所以一般认为排气压力近似等于冷凝压力。 2、冷凝温度的估算: 在调试时,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者排气压力),然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;比如,判断制冷系统是否缺少制冷剂。
一、冷凝温度与冷凝压力
1、定义:
冷凝温度:冷凝器内制冷剂蒸气在一定压力下凝结时的饱和温度。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间有传热温差。
冷凝压力:制冷剂在冷凝器内由气体冷凝成液体的压力,由于冷凝器内部的压力不便测量,而制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降实际上很小,所以一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
2、冷凝温度的估算:
在调试时,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者排气压力),然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;比如,判断制冷系统是否缺少制冷剂。
下面是一个经验公式,供参考:
冷凝温度=环境温度/水温 (10~20℃);
举个例子:
例:冷水机组,已知冷却塔出水温度为25℃,那么此时制冷系统的冷凝温度大概多少?
蒸发温度= 25 (10~20)=40℃,根据温度压力对照表(R22制冷剂),可查出对应的冷凝压力为1.55Mpa左右;
有了冷凝压力,就可与制冷系统的高压表做对比,就能判断制冷系统是否正常,高压到底是偏高还是偏低,这对调试是很有用的。
3、冷凝温度与功率、制冷量的影响:
原因很简单,冷凝温度提高了,在蒸发温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正相关的关系,即压比增大,压缩机的功率也增大。
这里解释下,由于冷凝温度的提高,导致制冷剂的单位制冷量会下降,在同等制冷剂质量流量下,系统的制冷量就降低了。
二、蒸发温度与蒸发压力
1、定义:
蒸发温度:制冷剂液体在蒸发器中由液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。
2、蒸发温度与蒸发压力关系:
蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低;
蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。
可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正相关变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发压力,就能查表得出蒸发温度的数值。
3、蒸发温度的估算:
在制冷系统调试时,我们经常要知道蒸发温度,进一步推算出蒸发压力,然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;
下面是一个经验公式,供参考:
蒸发温度=环境温度/水温 —(10~20℃);
举个例子:
例:夏天,空调室内温度设定26℃,我们可估算此时的
蒸发温度=26-(10~20℃)=6℃,根据温度压力对照表(R22制冷剂),可查出此时的蒸发压力为0.55Mpa左右;
4、蒸发温度与功率、制冷量的关系:
蒸发温度降低了,在冷凝温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正相关关系,即压比增大,压缩机的功率也增大。
当蒸发温度降低的时候,吸气口的比体积降低,导致制冷系统中的制冷剂流量也降低;
即,制冷剂循环量降低了,制冷系统的制冷量也就降低。
三、过冷度与过热度
1、定义:
过冷:制冷剂在冷凝器中液化后、进入节流装置之前,将液态制冷剂再降温成为过冷液体的做法。
过冷温度:节流前被降温到低于饱和温度的过冷液体温度。
过冷度:过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。
过热温度:压缩机吸入的高于其压力对应饱和温度的过热制冷剂蒸气温度。
过热度:蒸汽过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。
有效过热:过热吸收热量来自被冷却介质,产生有用的制冷效果。
有害过热:过热吸收热量来自被冷却介质以外,无制冷效果。
2、压焓图的表示:
过冷循环
过热循环: