地下车库,无梁楼盖跨度8米,300mm厚, 柱帽2000x2000x600,用satwe下slab计算。因需计算裂缝宽度,需知道板弯距M, Slab下有两个弯距M结果:一个是只有恒载组合板弯距Mx,一个是设计弯距,二者值差1.7~1.9倍,能用只有恒载组合板弯距Mx计算裂缝吗? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了多谢了。

地下车库,无梁楼盖跨度8米,300mm厚, 柱帽2000x2000x600,用satwe下slab计算。
因需计算裂缝宽度,需知道板弯距M, Slab下有两个弯距M结果:一个是只有恒载组合板弯距Mx,一个是设计弯距,二者值差1.7~1.9倍,能用只有恒载组合板弯距Mx计算裂缝吗?
哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了多谢了。
免费打赏
jjkf
2009年01月04日 20:01:28
2楼
用设计弯矩配筋,规范上明确说明要考虑恒载加活载
回复
yubin738
2009年12月27日 16:11:50
3楼
学习学习再学习,我也在做无梁楼盖
回复
wanhong_zhang
2009年12月30日 14:01:23
4楼
1.0恒载+1.0活载