2019一级消防工程师《技术实务》专项训练精选系列一
消防知识点
2019年10月02日 13:50:35
只看楼主

1、水雾滴受热后汽化形成原体积( )的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低, 燃烧因缺氧而受抑或中断。  A.1500 倍  B.1680 倍  C.1780 倍  D.1800 倍  【正确答案】:B 【试题解析】:水雾滴受热后汽化形成体积为原体积 1680 倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含 量降低,燃烧将会因缺氧而受抑制或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够 的水蒸气并完全覆盖整个着火面。因此,本题的正确答案是 B。

1、水雾滴受热后汽化形成原体积( )的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低, 燃烧因缺氧而受抑或中断。 

A.1500 倍 

B.1680 倍 

C.1780 倍 

D.1800 倍 

【正确答案】:B

【试题解析】:水雾滴受热后汽化形成体积为原体积 1680 倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含 量降低,燃烧将会因缺氧而受抑制或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够 的水蒸气并完全覆盖整个着火面。因此,本题的正确答案是 B。

rBBhH11Io-uAQ4wVAACDwONtYS0398.jpg

2、乙级防火门的耐火极限不低于( ),应用于( )。 

A.1.50h,防火墙 

B.1.50h,疏散楼梯门 

C.1.00h,疏散楼梯门 

D.0.50h,竖井检查门 

【正确答案】:C

【试题解析】:按耐火极限:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于 1.50h,1.00h 和 0.50h, 对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。因此,本题的正确答案是 C。 


3、用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于( )。 

A.0.15MPa 

B.0.25MPa 

C.0.35MPa 

D.0.45MPa 

【正确答案】:C

【试题解析】:用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.35MPa,响应时间不应大于 60 秒. 用于防护冷却时。水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MP,响应时间不应大于 60 秒,用于其他 设备的防护冷却时,系统响应时间不应大于 300 秒。 


免费打赏
消防知识点
2019年10月02日 14:06:06
2楼

4、下列不属于火灾自动报警系统按其应用范围分类的是( )。 

A.集中报警系统 

B.分散报警系统 

C.区域报警系统 

D.控制中心报警系统 

【正确答案】:B

【试题解析】:火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为:区域报警系统、集中 报警系统、控制中心报警系统。 

回复
消防知识点
2019年10月03日 12:39:55
3楼

5、有关电子信息系统机房的接地电阻,下列表述错误的是( )。 

A.交流工作接地:接地电阻小于 4Ω 

B.安全保护接地:接地电阻小于 4Ω 

C.直流工作接地:接地电阻小于 4Ω 

D.综合接地系统:接地电阻小于 1Ω 

【正确答案】:C

【试题解析】:电子信息系统机房防雷和接地的电阻取值情况:①交流工作接地:接地电阻小于 4Ω;② 安全保护接地:接地电阻小于 4Ω;③直流工作接地:接地电阻小于 1Ω;④防雷接地:接地电 阻小于 10Ω;⑤综合接地系统:接地电阻小于 1Ω;⑥接地体引出线截面面积应不小于 16mm2;⑦UPS 输出零地电压应小于 1V;⑧机房活动地板下须设置静电泄漏洞;⑨机房活动地板须选用 静电地板,且与静电泄漏网可靠连接。 

回复
cxqheroxj
2022年06月28日 22:23:31
4楼

电子信息系统机房防雷和接地的电阻取值情况:①交流工作接地:接地电阻小于 4Ω;② 安全保护接地:接地电阻小于 4Ω;③直流工作接地:接地电阻小于 1Ω;④防雷接地:接地电 阻小于 10Ω;⑤综合接地系统:接地电阻小于 1Ω;⑥接地体引出线截面面积应不小于 16mm2;⑦UPS 输出零地电压应小于 1V;⑧机房活动地板下须设置静电泄漏洞;⑨机房活动地板须选用 静电地板,且与静电泄漏网可靠连接


這個用處挺大,記下了

回复
阿巅2019
2023年08月07日 17:08:06
5楼

好资料!谢谢分享!多谢资料分享。。