废水处理装置(动力设备) 一、本节适用于系统中各类泵、鼓风机、搅拌装置、减速装置的安装及质量验收。 二、设备安装前应核对设备配件的齐全性和完好性。 Ⅰ 主控项目 三、水泵及风机规格、型号、技术参数等应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。 四、水泵正常连续试运行时间不应少于2h,轴承温升、电机温升应符合设备技术文件的要求。
废水处理装置(动力设备)
一、本节适用于系统中各类泵、鼓风机、搅拌装置、减速装置的安装及质量验收。
二、设备安装前应核对设备配件的齐全性和完好性。
Ⅰ 主控项目
三、水泵及风机规格、型号、技术参数等应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。
四、水泵正常连续试运行时间不应少于2h,轴承温升、电机温升应符合设备技术文件的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:采用温度检测仪检测。
五、搅拌装置、减速装置安装质量标准应符合表1第1项、第2项的规定。
表1搅拌装置、减速装置安装质量标准
六、动力设备应接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查并测定接地电阻。
Ⅱ 一般项目
七、水泵安装应符合下列规定:
1 固定螺栓材质应符合设计要求,且应垂直、拧紧、有防松动措施,与设备底座接触应紧密;
2 减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密;
3 排污泵进水口宜设置过滤装置。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
八、水泵安装质量标准应符合表2的规定。
表2水泵安装质量标准
九、水泵与电机联轴器安装质量标准应符合表3的规定。
表3水泵与电机联轴器安装质量标准
十、鼓风机安装应符合下列规定:
1 风机进风口应设置过滤网;
2 设置减震装置,安装减震装置的地面应平整,各组减震装置承受荷载的压缩量应均匀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
十一、鼓风机安装质量标准应符合表4的规定。
表4鼓风机安装质量标准
序号 |
检查项目 |
允许偏差 |
检查方法 |
检查数量 |
1 |
平面位置 |
±10mm |
经纬仪或拉线、卷尺检查 |
全数检查 |
2 |
标高 |
±10mm |
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查 |
十二、搅拌装置、减速装置的平台、走道、电机台座安装应牢固。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
十三、搅拌装置、减速装置安装的一般项目允许偏差应符合本规范表2第3项、第4项的规定。