项目概况: 建设单位:唐山南湖投资集团有限公司 建设地点:河北省唐山市南湖旅游区 项目概况: 体育馆:坐席规模:6000 座,固定看台4500 座,活动看台1500 座; 体育建筑等级:乙级,满足举办地区性和全国单项比赛 游泳馆:坐席规模:2000 座, 体育建筑等级:乙级,满足举办地区性和全国单项比赛 配合大跨度钢结构设计方案评审 体育馆方案模型 游泳馆方案模型
项目概况:
建设单位:唐山南湖投资集团有限公司
建设地点:河北省唐山市南湖旅游区
项目概况:
体育馆:坐席规模:6000 座,固定看台4500 座,活动看台1500 座;
体育建筑等级:乙级,满足举办地区性和全国单项比赛
游泳馆:坐席规模:2000 座,
体育建筑等级:乙级,满足举办地区性和全国单项比赛
配合大跨度钢结构设计方案评审
体育馆方案模型
游泳馆方案模型
游泳馆方案模型
方案阶段构造比选及优化
方案比选A
方案比选B
方案优化前
方案优化后
隔震层节点分析
本项目所在地抗震设防烈度高,且体育馆作为震后救灾避难所,需保证大震后的正常使用。故整个体育馆采用基础隔震技术,利用BIM技术可直观整层隔震装置布局,校核隔震沟节点设计的合理性等。
看台座位视线分析
通过BIM模型的三维可视化特性,对看台座位进行视线分析,重新优化钢桁架造型,使整个体育场拥有更好的观赛体验。
体育场钢屋盖优化前
体育场钢屋盖优化后
精装效果显示
贵宾休息室
新闻发布会厅
一层运动员入场大厅
VIP入场大厅
一层运动员入场大厅
VIP入场大厅
体育馆室内效果
游泳馆室内效果
室外管网碰撞分析
室外管网及场地布局
窨井与楼梯踏步碰撞
出户管线与结构体系碰撞
BIM重难点问题分析
优化前
优化后
优化后
问题描述
此处看台入口,有框架梁,
横向布置在入口防火门前,
影响门的开启及走道的正常使用。
协调方案
在看台边布置一根短柱,
框架梁直接传力到此柱,
不跨越入口通道。
优化前
优化后
问题描述
设备机房层楼板边界出钢结构范围,
需重新定位。
协调方案
根据设计给出的剖面图,
BIM设计师在三维中找到边界,
并竖起女儿墙,反提资给设计定位线 。
优化前
优化后
问题描述
游泳馆马道与钢结构斜柱碰撞。
协调方案
设计优化马道路径,
避免与钢结构碰撞。
优化前
问题描述
游泳馆马道门与结构框架梁碰撞。
协调方案
偏移马道路径,在该跨梁高。
最高处设置1600高的门。
三维模型展示
体育场轴测视角
体育场看台视角一
体育场看台视角二
碰撞报告
管综净高分析
设计协调后回复
报告梳理汇总
来源建筑工业化创新联盟,仅供交流学习,如有侵权联系删除