带高压变频器的电动机高压出线柜内,是不是可以不用电机型避雷器
sgj1024382461
2019年09月27日 10:50:03
只看楼主

带高压变频器的电动机6kV高压出线柜内,是不是可以不用电机型避雷器,而改用馈线型避雷器?

带高压变频器的电动机6kV高压出线柜内,是不是可以不用电机型避雷器,而改用馈线型避雷器?

免费打赏
wolovesummer
2019年10月03日 20:12:35
2楼

谢谢分享!!

回复
yayacs1980
2019年10月09日 10:26:46
3楼

还是用电机型的为宜。

sgj1024382461:最终仍采用电机型的

回复
electricity
2023年08月31日 20:05:25
4楼

如果不是旁路型那种,可以用馈线型