洁净空调系统中新风负荷
tamsil
tamsil Lv.2
2019年09月25日 15:57:19
只看楼主

新人提问, 最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用  流量*密度*焓差  计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么? 还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差 这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂

新人提问,

最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用  流量*密度*焓差  计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么?

还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差

这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂


tamsil
2019年09月26日 11:08:59
2楼

_(:з」∠)_咋都没个人回答啊

回复
tamsil
2019年09月26日 13:44:47
3楼

有没有前辈指导下啊

回复
tamsil
2019年09月27日 15:25:15
4楼

卧槽好像搞明白了,对湿度温度有要求的房间送风,要先对新风进行加湿处理(我个人理解的是加湿处理很难控制空气湿度,因此过量加湿,加湿后的空气就是露点温度)再进行加热处理,使新风达到送风口状态,因此 新风冷负荷便是室外点-露点,新风再热负荷是露点-送风点,新风带走负荷是送风点-室内点

tamsil刚开始学习可能理解的不是很到位,还请各位前辈不吝赐教

tamsil:最近看的是工业建筑,不能用露点送风,空气调节这本书上有根据换气次数去确定温差

回复
丑八怪l
2019年09月30日 16:06:13
5楼

处理到送风状态点是新风机组承担一部分室内冷负荷吧,也就是带走一部分负荷,大部分还是采用不承担室内负荷,就是你说的室内状态点