请高手指点,高层工业厂房,楼面活荷载40KN/m2
zhu752200
zhu752200 Lv.3
2008年02月27日 13:55:57
只看楼主

高层工业厂房,共四层,三层各10米,顶层6米,开间11米,进深12米,各楼面活荷载40KN/m2,请问要注意些什么?

高层工业厂房,共四层,三层各10米,顶层6米,开间11米,进深12米,各楼面活荷载40KN/m2,请问要注意些什么?
免费打赏
sunshine_zf
2008年02月28日 10:40:52
2楼
请问是打算用什么样的结构形式?楼面活荷载既然大的话,板厚取大点。其他要看是什么形式的
回复
mayunjun
2008年02月28日 11:03:13
3楼
可以做混凝土框架结构体系或是框架剪力墙结构体系,具体需考虑抗震设防烈度。各楼面活荷载有40?相当于每平米4吨活荷载?你是否计算错了!一般工业建筑设备荷载按工艺专业提供的操作荷载,按恒荷载布置。在设备安装阶段可以按设备的类型考虑安装活荷载,一般的工业建筑楼面活荷载取4就可以,除非设备为大型块装设备。
回复
zhu752200
2008年02月28日 12:16:30
4楼
做混凝土框架结构,楼面活荷载是有那么大,是建设单位提供的
回复
taobiguotbg
2008年02月29日 10:00:45
5楼
是高层工业厂房,荷载是不是搞错了!
个别集中荷载还差不多吧!普遍这么大
不大可能吧!
回复
wangtori-jin
2008年02月29日 12:14:31
6楼
如果按钢结构做,梁的截面会很大,所以应该是钢混结构,同意三楼所说,一般的活荷载不超过15kN/m2,在《化工、石化建筑物荷载设计规定中》采矿车间20kN/m2,橡胶厂车间20kN/m2,化学联合装置仓库35kN/m2,是否属于这些情况还是要向设备专业确认。
回复
nylcyhb
2008年02月29日 12:19:11
7楼

各楼面活荷载40KN/m2?也太夸张了,如果是局部荷载还可以接受
回复
zhu752200
2008年02月29日 13:04:45
8楼
就是那么大的荷载
回复
satyrljj
2008年02月29日 14:58:03
9楼
如果做混凝土框架结构,可以做井字梁楼盖!不过这个厂房挺大的!
回复
fke77
2008年02月29日 16:30:29
10楼
如果是库房一类的话,算柱和基础时活载可以折减的!!
回复
ckh2200
2008年02月29日 23:58:10
11楼
请问是打算用什么样的结构形式?楼面活荷载既然大的话,板厚取大点。干什么用的?40KN/m2 是设备基础,还是楼面活荷载
回复

相关推荐

APP内打开