钢结构厂房吊顶内要不要设探测器?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年01月27日 14:32:16
来自于防雷减灾
只看楼主

钢结构厂房,层高5.5m,吊顶高度3.0m。吊顶上方是风管、电缆桥架、弱电线槽、气动管道等等设备。消防部门说要在超过0.8m的吊顶内做探测器。我翻了一下规范,只说要在超过0.8m的有可燃物的闷顶内要做报警。请问,上述设施算可燃物吗?闷顶如何解释?

钢结构厂房,层高5.5m,吊顶高度3.0m。吊顶上方是风管、电缆桥架、弱电线槽、气动管道等等设备。消防部门说要在超过0.8m的吊顶内做探测器。我翻了一下规范,只说要在超过0.8m的有可燃物的闷顶内要做报警。
请问,上述设施算可燃物吗?闷顶如何解释?
免费打赏
ttt001
2005年01月27日 15:09:47
2楼
算可燃物,需要加双层探测器。闷顶就是没有单独设置通风条件的吊顶内部空间。
回复
xujinzhan
2005年01月27日 20:55:07
3楼
没错,必须是双层,而且上面那层还要考虑是否有隔热层
回复
hitwb
2005年01月27日 22:18:01
4楼
有隔热层又怎么样呢?
民用建筑里超过0.8m的吊顶很多啊,有的里面也有电缆桥架,好像也没有做双层探测器的。
回复
yangjun780227
2005年02月23日 10:40:54
5楼
要是厂房内有用气点的话,苏州这面需要加燃气泄漏报警探测器的,主要防止气体泄漏,造成事故的发生。
回复
chougege
2007年04月27日 15:30:42
6楼


那到底要不要做双层探测器?
回复

相关推荐