智慧安全用电安装指引
鑫轩电子科技
2019年09月21日 17:43:36
来自于防雷减灾
只看楼主

技术指标 ◆ 剩余电流报警设定值: 50mA~1000mA 显示范围: 20mA~1500mA ; ◆ 电流报警设定值: 10A~630A 显示范围: 10A~630A ; ◆ 温度报警设定值: 55℃~140℃ 显示范围: 0℃~140℃; ◆ 通讯方式:GPRS无线通讯,支持移动/联通SIM卡; ◆ 工作电压:AC198V~242V / 50Hz 待机功耗:0.6W ;

技术指标

◆ 剩余电流报警设定值: 50mA~1000mA 显示范围: 20mA~1500mA ;

◆ 电流报警设定值: 10A~630A 显示范围: 10A~630A ;

◆ 温度报警设定值: 55℃~140℃ 显示范围: 0℃~140℃;

◆ 通讯方式:GPRS无线通讯,支持移动/联通SIM卡;

◆ 工作电压:AC198V~242V / 50Hz 待机功耗:0.6W ;

◆ 报警延时设定值:1.2s~60s;

◆ 控制输出:常开常闭触点,触点容量220VAC/1A或30VDC/1A ;

◆ 使用环境条件:(1) 环境温度:-10℃~+60℃ (2)相对湿度:≤90%、不凝露。

四、安装指引

◆ 智慧安全用电监控系统安装环境:

智慧安全用电监控系统应安装于开关柜或配电箱内部。为保证系统正常运行,应使它处于防

雨、防潮、防强光照射、易于通风散热的地方。

◆ GSM天线座安装要求:

GSM天线座应安装于开关柜或配电箱箱体外部信号良好的地方并垂直放置,若安装于电箱内部

则可能因电箱箱体屏蔽影响而造成信号不良,容易导致经常掉线等异常情况发生。

◆ 产品外型尺寸:

106.2mm×87.5mm×58.7mm

图片.png

图1-1 XHG1299 接线端子

图片2.png

图2-2 XHG1299 接线端子

图片3.png

注意事项:本产品需共用接线端子,且存在强电接线,接线时请务必注意!

◆ 接线端子说明:

(1) 漏电回路:连接剩余电流互感器,不分极性,用于探测剩余电流;

(2) 电流回路:连接电流互感器,不分极性,用于探测电流;

(3) 温度回路:连接温度传感器,不分极性,用于探测配电箱线体温度,

应紧贴线体表面安装;

(4) 常开点:报警信号输出,正常时为常开,报警时为常闭,

故障时不动作(可通过菜单设置);

(5) AC220V:火线(L)和零线(N),强电接线,请务必注意,防止接线短路;

(6) SIM卡:注意安装SIM卡的方向不能搞反。

◆ 产品接线端子说明:

图2-1 XHG1299 接线端子

◆ 产品安装方式:

导轨式安装,先将通用导轨(35mm宽)固定在配电箱衬板上,然后将模块卡接到导轨上,并锁

紧卡扣。

电流互感器 剩余电流互感器 温度传感器

AC220V

图3-1 XHG1299 智慧安全用电探测器组成4

五、操作指南

◆ 智慧安全用电监控系统指示灯说明:

(1) 运行灯:联网正常连接时长亮,网络重连时闪烁,网络断开时熄灭;

(2) 报警灯:正常时熄灭,报警状态时长亮;

(3) 故障灯:正常时熄灭,开机初始化时闪烁一次。

◆ 主界面:主界面分为“监控”、“报警”、“故障”三部分。

功能按键说明:

(1)“向下”键:用于报警页面或故障页面的信息翻页;

(2)“向后”键:用于监控、报警、故障页面之间的切换;

(3)“确定/消音”键:用于进入系统菜单设置及功能确认,报警时用于消除当前的报警声;

(4)“返回”键:用于返回到主界面,长按5秒可复位模块;

(5)“漏电试验”键:长按2秒可模拟发生漏电情况,对设备报警性能进行试验。

◆ 智慧安全用电监控系统说明:

(1) 监控模块默认报警设定值为300mA(漏电)、100A(电流)、70℃(温度);

(2) 监控模块漏电值实时显示范围:20mA~1500mA;

监控模块电流值实时显示范围:10A~630A;

监控模块温度值实时显示范围:0℃~140℃;

小于此范围显示“ MAX”,回路关闭显示“OFF”。

(3) 正常联网时间一般不超过90s(电话卡第一次使用时联网时间可能比较长),若联网成功

则绿灯长亮,若多次联网失败则绿灯闪烁几秒后自动重启GSM模块。

(4) 当有报警时,报警灯长亮,排查报警故障后可长按“返回”键复位或通过监控平台远

程复位。

(5) 可通过监控平台实时查询每个监控模块的信息,包括当前报警值、报警设定值、报警

历史记录、连网掉线次数等信息。

(6) 可通过菜单中的通讯信息界面读取信号强度、电话卡类别、服务器地址信息。

◆ 菜单界面说明:(操作密码:9000)

(1) 设备信息:查询当前设备的软件版本、机型和设备ID;

(2) 通讯信息:查询当前设备的信号强度、电话卡类别、服务器地址信息;

(3) 声音设置:设置当前蜂鸣器是否打开;

(4) 对比度 :用于调整背光灯对比度;

(5) 时间设置:在报警延时时间内,探测值超过报警设定值时,模块暂时不报警,

此延时时间过后,如探测值仍超过报警设定值,则模块报警,若不超过,则不报警;

心跳时间设置用于维持模块与服务器之间的连接,默认90s,一般不作修改;主动上

报设置用于定时上传模块回路信息,默认半小时一次,一般不作修改;

(6) 漏电、电流、温度设置:设置回路开关、报警设定值和报警时是否脱扣;

六、常见问题处理

◆ 智慧安全用电监控系统是否连上平台:

(1) 设备运行灯长亮代表已连上平台,若运行灯闪烁或熄灭则代表联网异常

或模块正在重连状态。

◆ 智慧安全用电监控系统不能正常连上监控平台:

(1) 检查SIM卡是否已经安装好,避免灰尘进入卡槽造成接触不良;

(2) 检查GSM天线座是否安装可靠并应安装于配电箱外;

(3) 检查监控平台是否已经添加了对应的监控模块地址;

(4) 确认SIM卡是否有欠费、停机等异常情况;


免费打赏
wolovesummer
2019年10月11日 11:07:56
2楼

谢谢楼主!

回复

相关推荐

APP内打开