民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定: 1.地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; 2.单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 3.除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。 三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。

民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:

1.地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

2.单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

1.甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。

2.一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h。

3.采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h。

4.除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。

5.二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h。

6.二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。

7. 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

8.一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材料。





1.建筑高度为54m的办公楼,其建筑构件中,梁和柱的耐火极限应至少不低于(  )

A. 1.50h,2.50h     B. 2.00h,3.00h

C. 2.00h,2.50h     D. 1.50h,2.00h

【答案】B

【解析】该建筑为一类高层公共建筑, 梁和柱的耐火极限分别为2.00h 和3.00h

2.某教学建筑,建筑高度16m,耐火等级二级,吊顶采用不燃性材料制作,该吊顶的耐火极限为(  )

A. 0.25h         B. 0.50h

C. 0.15h         D. 不限

【答案】D

【解析】根据《建规》5.1.8 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限

3.某二级耐火等级的仓库,其房间的隔墙采用难燃性墙体时,其耐火极限不应低于(  )h

A. 1.50           B. 1.00           

C. 0.75           D. 0.50

【答案】C

【解析】根据《建规》3. 2.13 二级耐火等级厂房〈仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火火极限应提高0.25 h。二级耐火等级仓库的房间隔墙的耐火极限不应低于0.50h,故仓库内设置的难燃性墙体的耐火极限不应低于0.50 0.25=0.75h