只看楼主

5.水力警铃 图3-3-12  水力警铃实物图   【重点解析】 表3-1-2  水力警铃作用与设置要求 水力警铃 作用 水力作用下冲击铃锤,铃锤转动敲击警铃内壁,发出声响报警。

5.水力警铃

图3-3-12  水力警铃实物图

 1.png




【重点解析】


表3-1-2  水力警铃作用与设置要求

水力警铃

作用

水力作用下冲击铃锤,铃锤转动敲击警铃内壁,发出声响报警。


设置要求

水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm。总长度不宜大于20m,水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa。

声压级:3m处不小于70db


6.信号阀和水流指示器

信号阀:检修时关闭阀门。所谓信号,只是把启闭状态反馈到消防主机,防止该阀门非检修时间内关闭。

水流指示器:报告火灾位置

图3-3-13  水流指示器实物图

说明: 说明: )NNM(AH]SJD{S@~M(}1J`T1说明: 说明: QA]H_PSB2%_G5`N@6YJ3C84


1) 检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14?1.5MPa , 流量不大于15.0L/min(0.25)时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min(0.25-0.625)任一数值上报警,且到达37. 5L/min(0.625)一定报警。

2) 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内。

3)故障与分析、处理

故障:水流指示器该动作时不动作,或者一直反馈动作信号。


表3-3-3  水流指示器故障及处理

故障原因分析

故障处理

桨片被管腔内杂物卡阻

清除水流指示器管腔内的杂物

调整螺母与触头未调试到位

将调整螺母与触头调试到位

电路接线脱落

检查并重新将脱落电路接通


【重点解析】

上图3-3-13左侧为信号蝶阀,右侧为水流指示器,二者要留出至少300mm的检修距离。


表3-3-4  水流指示器作用与设置要求

水流指示器

作用

水流冲击浆片,浆片倾斜,触点闭合,发出信号至消防联动控制器,指示水流位置。



设置要求

1) 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。当水流指示器前端设置控制阀时,应采用信号阀。

2)仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。

7.末端试水装置


图3-3-14  末端试水装置系统图


2.png










【重点解析】

包含:压力表、阀门和试水接头;其排水采用孔口出流方式(间接排水);其排水管上有伸顶


通气管和防雨帽,排水管管径≥DN75。

作用:模拟一个喷头的出水。

















表3-3-5  末端试水装置作用与设置要求

末端试水装置

作用

对于湿式系统,检验系统的可靠性和最不利点的压力。(模拟打开一个喷头)

对于干式/预作用:还能检验系统的充水时间。 (1min,2min)

组成

末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成

位置

系统的最末端,最不利点喷头之后

设置要求

1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为25mm的试水阀。

2)末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应配备有足够排水能力的排水设施。

3)末端试水装置出水口的流量系数K,应等同于同楼层或同防火分区最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采用孔口出流的方式排入排水管道,排水管道宜设置伸顶通气管,管径不小于75mm,距地高度宜为1.5m。

密封实验

试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min

8.水泵启动

除了三种连锁起泵方式外,还有联动启泵。即报警阀的压力开关+探测器/手报按钮的信号,在消联器上形成“与”逻辑,可以联动启泵。

1)自动:连锁+联动

2)手动

3)机械应急

其中手动和机械应急与消火栓系统一样

图3-3-15  消防水泵的启停

4.png

9.适用范围

报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应大于0.05MP