SICOLAB洁净厂房(空气洁净度等级)
喜格sicolab
2019年09月06日 08:40:20
来自于建筑规范
只看楼主

洁净厂房(空气洁净度等级) 一、洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定:    1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表1确定。 表1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级 空气洁净度等级(N) 大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m3) 0.1μm 0.2μm

洁净厂房空气洁净度等级

一、洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定:
    1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表1确定。

1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级

空气洁净度
等级(N)

大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m3)

0.1μm

0.2μm

0.3μm

0.5μm

1μm

5μm

1

10

2

2

100

24

10

4

3

1000

237

102

35

8

4

10 000

2370

1020

352

83

5

100 000

23 700

10 200

3520

832

29

6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8320

293

7

352 000

83 200

2930

8

3 520 000

832 000

29 300

9

35 200 000

8 320 000

293 000

注:按不同的测量方法,各等级水平的浓度数据的有效数字不应超过3位。

2 各种要求粒径D的最大浓度限值Cn应按下式计算:

图片2.png

式中:Cn——大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m3)。Cn是四舍五入至相近的整数,有效位数不超过三位数;
      N——空气洁净度等级,数字不超过9,洁净度等级整数之间的中间数可以按0.1为最小允许递增量;
      D——要求的粒径(μm);
      0.1——常数,其量纲为μm。
  3 当工艺要求粒径不止一个时,相邻两粒径中的大者与小者之比不得小于1.5倍。
  4 空气洁净度等级的粒径范围应为0.1μm~0.5μm,超出粒径范围时可采用U描述符或M描述符补充说明。

二、空气洁净度等级所处状态包括空态、静态、动态,空气洁净度等级所处状态应与业主协商确定。

三、 空气洁净度的测试方法应按相应规范要求进行。

四、 当洁净室(区)内的产品生产工艺要求控制微生物、化学污染物时,应根据工艺特点对各空气洁净度等级规定相应的微生物、化学污染物浓度限值。