185kW电机配电?
blackstone
blackstone Lv.2
2005年01月27日 10:21:39
只看楼主

请问,185kW电机最好用380V配电还是6kV配电?两种配电各有那些优缺点啊?

请问,185kW电机最好用380V配电还是6kV配电?两种配电各有那些优缺点啊?
免费打赏
zhao123456
2005年01月27日 10:30:37
2楼
185kW电机最好用380V配电,低压便于维护管理,造价低,可以使整个供电系统简化(特殊情况例外)但电流大;实际上185KW不算大,我用过355KW的低压电动机,供电电缆解决起来稍微麻烦一点,还是可以解决的.
回复
blackstone
2005年01月27日 10:35:27
3楼
多谢2楼!
那你的355KW电机是用2条185的电缆么?
回复
nizhaosheng
2005年01月27日 10:40:26
4楼
用380V的比较好,我觉得,用两根电缆供电可以了,我们做的250KW的用两根150的就可以了
回复
wuyanqing
2005年01月27日 13:03:22
5楼
楼上电缆用的是2*(3*150))还是6*(1*150))?
回复
ssl760101
2005年01月27日 16:26:05
6楼
用380V的比较好
回复
雨过天晴
2005年01月28日 10:29:00
7楼
185不算大,用两根 yjv 3x95+1x50的拼接都够了。
回复
nnnnangel
2005年01月28日 10:49:38
8楼
如果是我做的话,我会计算一下经济性,比较电缆造价和电费,然后再选电缆,我个人倾向于380V供电+就地电容补偿,电缆选择2X(3X185+1X95)。
回复
hdjlxjl
2005年01月28日 11:02:49
9楼
可以采用1条3*240+1*120电缆吗,请大家指教?
回复
supermarine
2006年05月15日 09:16:13
10楼


是接其中一相时用两根电缆并接么?
回复
tangjianhua1979
2006年05月15日 09:35:01
11楼
用两根电缆怎么接线呢,难道是备用
回复