在计算机械加压送风量的时候,为什么压差法和风速法的计算结果会差这么多,通常前者比后者小很多?

在计算机械加压送风量的时候,为什么压差法和风速法的计算结果会差这么多,通常前者比后者小很多?
免费打赏
dust2
2005年01月27日 10:23:09
2楼
没什么奇怪的,你看高规8.3.2条的条文解释。
你去问结构,为什么他们的构造柱是那样的,看他们能解释得出来吗?
回复
hhbox
2005年01月27日 12:13:29
3楼
把计算过程列上来,让网友们帮你看看问题在哪里?:)
回复
smile2me
2005年01月27日 12:50:06
4楼
比如说7层高的建筑,楼梯间前室采用机械放烟,前室到走廊和楼梯间各有一扇门,2.0X1.6,那么漏风面积就应该是9.2X0.003=0.0276m2,用压差法计算过程,L=0.827X(0.0276X7)X30(1/2指数)X1.25X3600=3938m3/h,而用风速法则计算如下:2X(2X1.6)X0.7X(1+0.1)/0.7X3600=25344m3/h,差这么多,原因再哪里呢
回复
hhbox
2005年01月27日 17:34:01
5楼
原因是没有考虑前室的气流进出关系.论坛有相关计算,可以找找看!