请大神帮忙看看这个断路器的整定值问题谢谢
一瞬间的运气
2019年09月03日 13:51:57
来自于断路器
只看楼主

这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了

这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了微信图片_20190903134207.jpg

免费打赏
honestcao
2019年09月23日 22:22:51
12楼

2016年都已经是老开关了,不是吧,惊讶

回复
武成电气
2019年10月06日 08:08:54
13楼
非智能断路器一般都是不能设置的,出厂整定好的
回复
槿一
2019年10月07日 14:01:03
14楼

网友熊二解答:

In=1600A,长延时(0.7~1)In  实际使用时 过载保护可以整定为0.7~1倍的In

短路保护 即瞬时,当短路电流为 3~6倍的In,它 动作,就是合格的。 

此 ACB 也就2个保护功能, 1 过载保护,2 短路瞬时保护。

回复

相关推荐

APP内打开