1、《室外给水设计规范》(GB50113-2006)第7.4.5 条规定:输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
2、《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)第5.2.1条规定:在一定长度的输水管道中应设置检修阀门,检修阀门的间距应根据管路复杂情况、管材强度、事故预期概率以及事故排水难易等情况确定,每5~10km宜设置一处。穿越大型河道、铁路、公路(高速或干线)也应考虑设置检修阀门。在安装水力控制阀、如单向阀、减压阀、超压泄压阀、水位和流量控制阀、进气排气阀等处,也应安装检修阀。