请问个发电机并网前定相的问题
huangfuquan
2008年02月25日 20:37:01
只看楼主

我在并网前 测试系统侧和发电机侧二次电压(两侧二次B相连在一起接地)A相对A相测量,表指针从0到200V之间摆动.C相一样.在一次定相测量,情况与二次一样. ??请教高手咋回事??怎样才能正确定相,保证并网

我在并网前 测试系统侧和发电机侧二次电压(两侧二次B相连在一起接地)A相对A相测量,表指针从0到200V之间摆动.C相一样.在一次定相测量,情况与二次一样. ??请教高手咋回事??
怎样才能正确定相,保证并网

1203943319451.JPG

免费打赏
qbw4607
2008年02月26日 13:54:39
2楼
正常情况。
并网前发电机与系统电压会略有相位差别,摆动是正常的。必须在为频率差为零时合闸。然后发电机才与系统同步运行。
小型发电机有手动同期装置,操作人员根据指示手动合闸即可。大型发电机自动进行同期并网。
一般均有闭锁,保证不误操作
回复
huangfuquan
2008年02月26日 20:31:09
3楼
那请问怎样才能正确定相呢?
回复
qbw4607
2008年02月27日 13:51:25
4楼
再说几句:
1,发电机安装时就应该保证出线相位与系统一致。
2,需要并网的同期装置。
建议多看看书本,认真理解。
回复
huangfuquan
2008年02月28日 11:53:09
5楼
哦谢谢了
回复
huangfuquan
2008年02月28日 11:53:25
6楼
哦,谢谢
回复