风机盘管原理、分类、选型、接线与常见故障处理
暖通家
暖通家 Lv.2
2019年08月19日 15:13:04
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 风机盘管系统组成部件: 风机盘管;进回水阀门;Y型过滤器;电磁阀/水阀;控制面板;送回风管及风口、保温;新风管;水管、金属软管。 风机盘管优缺点: 优点:体积小、效率高、噪音低、能耗低、机体结构精致,紧凑,坚固耐用,盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 缺点:由于这种方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,需要增加风管,

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除


风机盘管系统组成部件:

风机盘管;进回水阀门;Y型过滤器;电磁阀/水阀;控制面板;送回风管及风口、保温;新风管;水管、金属软管。


风机盘管优缺点:

优点:体积小、效率高、噪音低、能耗低、机体结构精致,紧凑,坚固耐用,盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。

缺点:由于这种方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,需要增加风管,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。

风机盘管原理:

风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。

1、空调室内热空气经风机盘管中的冷水吸收,热量被转移到冷水中;

2、制冷机耗能做功,把冷水中的热量转移到冷却水中;

3、冷却水的热量经冷却塔喷淋、气化被转移到环境大气中。

中央空调制冷时,典型的制冷时热量转移过程如下:

风机盘管空调系统新风引入方式:

控制方式:

简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停 。

温度控制:根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两 / 三通阀的开闭 ;直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的

双风机盘管接线:

办公区域面板 :

432.png

机械面板:

255.png

分类:

按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种

按厚度:超薄型、普通型

按有无冷凝水泵:普通型、豪华型

按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压)

按照排管数量 :两排管、三排管

按制式:两管制、四管制

说明:

风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般的二排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管的根数越多,制冷效果越好。

两管制:

普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。

四管制:

多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。

121.png

参数变化对性能造成的影响:

1、风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。

2、风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少。据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。

3、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大

3、风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。

风机盘管选型:

风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种:

一、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。

二、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。

风机盘管常见故障现象:

风机噪音故障表现及处理方法:

1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。

2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。

3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。

风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:

1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。

2、运行速度慢:a、感觉一下风机表面温度是否正常,b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承,c、如手动盘运转正常,更换启动电容,d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。

空调效果差或没效果

1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;

2、检查进出口温度:

a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞,

b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作,

c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。

空调有异味:

1、检查、清洗进风口风滤网;

2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;

3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。

4、检查积水盘有没有异物。

空调漏水:

1、排水不畅,a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。

2、保温层脱落,恢复保温层。

3、排气阀漏水,关紧排气阀。

4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。

空调水管爆管紧急处理:

1、打开泄水阀排水减压;

2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、 循环泵;

3、关闭爆管区域总阀;

4、关闭爆管区域电源;

5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;

6、及时挪开重要物资,清理积水。



免费打赏
sunminghan000
2019年08月26日 08:25:01
12楼

多谢分享

回复
蒋以华
2019年08月26日 10:52:26
13楼

科学家们提出了充气式、金属框架式

回复
kakaxi1039
2019年08月26日 12:59:51
14楼

资料非常好,感谢楼主无私分享。

回复
youddyou
2019年08月26日 17:33:23
15楼

空调维修高手

回复
江湖睡客
2019年08月28日 06:24:02
17楼

好人一生平安


回复
老岳
2019年08月28日 14:26:05
18楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
liupoquan
2019年10月05日 17:05:48
19楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开