系统问题怎样解决?
wangxiaowei2187
2008年02月25日 19:49:30
来自于制冷技术
只看楼主

膨胀阀毛细管断裂会出现什么问题?怎样解决?怎样判断膨胀阀是否过液正常?

膨胀阀毛细管断裂会出现什么问题?怎样解决?怎样判断膨胀阀是否过液正常?
免费打赏
荣昌制冷
2008年02月26日 06:14:03
2楼
膨胀阀的毛细管是感温传感装置,断裂后里面的传感剂泄漏了,无法再传感温度,膨胀阀的波纹管也无法推动阀杆伸缩,膨胀阀无法再正常工作了。
有维修条件的可以补焊后再重新加注传感剂,但加注量及传感剂的种类必须掌握好。
回复
shandian2298
2008年02月26日 12:27:10
3楼
膨胀阀的毛细管断裂后,现象为膨胀阀堵塞,换新的吧。
回复
liuwenj0701
2008年02月27日 14:46:07
4楼
膨胀阀毛细管破裂,会使膨胀阀打不开,解决办法最好是能换掉。判断膨胀阀是否正常过液通过过热度,排气温度,蒸发压力等来判断
回复
pengdazileng
2008年03月03日 12:13:08
5楼
膨胀阀毛细管破裂就失去了膨胀的动力了,最好是换一个新的。判断膨胀阀是否过液正常理论上是测量蒸发器和排气温度来判断,实际操作是有点困难的,不妨就膨胀阀的膨胀声音和膨胀时的震动来判断一下。
回复