怎么看地质报告呢
cof1564566101268
2019年08月17日 12:27:41
只看楼主

1 、地质报告看什么 ?答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。

1 、地质报告看什么 ?

答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;

2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;

3、确定基础形式;

4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;

5、沉降数据分析;

6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。

2、 钢筋验收验什么 ?

答:1 钢筋锚固;

2 钢筋数量与直径;

3 钢筋间距;

4 钢筋保护层;

5 箍筋弯钩;

6 后浇带钢筋;

7 拉结筋;

8 钢筋搭接长度及接头率;

9 钢筋接头部位;

10 钢筋合格证及试验报告。

3 、验槽到底该验什么 ?

答:验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。

1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;

2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;

3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;

4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;

5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。

4 、主体验收验什么 ?

答:主体验收,结构工程师主要注意的内容有:

1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。

2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。

3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。

4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。

5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。

5 、计算书内容主要有什么 ?

答:一、 设计依据

1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;

2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;

3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。

二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。

三、荷载取值

1.墙自重取值:(1) 砼墙

(2) 围护外墙

(3) 内隔墙

(4) 活动隔断等效荷载

2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。

四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推

荐值)

1. 底层楼面

静载:

(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。

(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。

(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。

(含吊挂灯具风管重)

静载合计 标准值 (kN)/m2

活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。

2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。

一般楼面:

静载:

(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。

(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。

(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。

小计 kN/m2

活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。

(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。

特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。

(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m

hio(净高)

不上人屋面:

静载:

(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数

(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数

(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数

(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数

静载合计: kN/m2

检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数

注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。技术交流qq群;677426585

上人屋面:

静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。

刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。

找平层,标准值 kN/m2,分项系数。

防水层,标准值 kN/m2,分项系数。

保温层,标准值 kN/m2,分项系数。

找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。

屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。

吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。

合 计: kN/m2

楼梯荷载计算:

号楼梯静载:

(1) 楼板自重标准值,分项系数。

(2) 饰面自重标准值,分项系数。

(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。

合 计: kN/m2

五、地基基础计算书

1. 天然地基

(1) 持力层选择,基础底面标高。

(2) 地基承载力设计值计算。

(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。

(4) 基础底面积计算、地基变形计算

应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。

(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。

2. 复合地基

(1) 静载试验值。

(2) 承载力设计值计算与选用值。

(3) 、(4)、(5)同天然地基。

3. 桩基

(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。

(2) 桩数计算

总桩数,总荷载设计值。

(3) 静载试验分析,桩位调整。

(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)

六、地下室计算

1. 荷载计算

2. 内力分析:侧板、底板。

3. 配筋原则

(1) 强度控制顶板。

(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。

七 电算部分

1 结构设计总信息

2 周期、振型、地震力

3 结构位移

4 轴压比与有效计算长度系数简图

5各层楼面及墙、梁荷载

6各层平面简图

7各层配筋简图

8层超筋超限输出信息

八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。

6、 结构专业扩初说明包含什么 ?

答:一、设计依据

1.主要设计规范和规定

2. 岩土工程勘察

二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。

三、基础

1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。

2.拟建建筑物基础形式。

3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。

四、上部结构形式及平面布置说明

五、材料

1.混凝土强度等级

2.隔墙材料

六、使用荷载标准值

七、计算方法和结果

1 计算软件

2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。

7 、桩基础的设计的步骤是什么 ?

答:1 结构计算,取出柱底内力;

2 根据地质报告确定桩型;

3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;

4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;

5 沉降计算;

6 拉梁设计;

7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图

8 、结构施工图主要画什么 ?

答:1 结构设计说明;

2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;

3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;

4 楼梯详图;

5 梁详图、平面配筋图;

6 柱详图及构造;

7 墙、暗柱详图及构造;

8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;

9 非结构构件详图及构造。

9 、结构总说明主要包括什么 ?

答:1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;

2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;

3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;

4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;

5 梁、板、柱构造与施工要求;

6 剪力墙、连梁构造与施工要求;

7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;

8 沉降观察要求;

9 非结构构件与主体结构的连接;

10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;

11 后浇带设计要求:材料、养护、施工;

12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工;

13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;

14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀;

15 其它要求

免费打赏

相关推荐

APP内打开